Bloc de sécurité neuf qui se met en sécurité tout de suite

Par GP83

avatar - GP83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
12/08/2017 à 15h19
12/08/2017 à 15h19
Bonjour, un chauffe eau (cumulus) a été ajouté à l'installation existante (chaudière murale à gaz) par un précédent propriétaire. Depuis notre installation nous n'avons jamais réussi à le mettre en service. A la première tentative l'eau s'est repandue par le groupe de sécurité. On l'a changé et rebelotte. On est retourné énervé chez le marchand pour en prendre un autre. Pareil. J'ai abandonné le sujet 2 ans mais je m'y remets. Pourquoi ce bon sang de ballon ne veut pas garder son eau ? Pour le circuit: il y à une vanne sur la sortie eau chaude qui rejoint le circuit d'eau chaude et une vanne, celle du bloc de sécurité, pour l'alimentation en eau froide.
Lorsque que j'ouvre la vanne sur le circuit eau chaude. La chaudière se met en route...et le blic de sécurité s'ouvre
J'ai coupé l'arrivée d'eau froide sur la chaudière et ouvert un robinet à l'évier: super de l'eau. Mais dès que je ferme le robinet, l'eau coule au niveau du bloc.
Ca me rend folle ! Si qq'un à une idée ?
Cdlt

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8357
12/08/2017 à 15h50
12/08/2017 à 15h50
Salut,
Quelques images de cette installation pourrait nous aider à répondre ou éventuellement un schéma décrivant ce montage.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
12/08/2017 à 17h32
12/08/2017 à 17h32
Brico30 a écrit :

Salut,
Quelques images de cette installation pourrait nous aider à répondre ou éventuellement un schéma décrivant ce montage.



bonjour,
pas mieux
a+
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
12/08/2017 à 18h42
12/08/2017 à 18h42
Bonjour
Pas mieux sans images ????
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
12/08/2017 à 22h52
12/08/2017 à 22h52
salut donne la marque et modèle de la chaudière as tu la production eaux chaude qui serais intégrer dans la chaudière?

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer

Par GP83

avatar - GP83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
18/08/2017 à 18h12
18/08/2017 à 18h12
Bonjour. Je n'avais pas vu les retours nb. Merci.
Je précise l'installation. Le ballon n'est pas du tout intégré à la chaudière murale à gaz. Je tente l'ajout de qq photos. Il n'y a pas plus d'éléments dans le circuit que ceux qui y figurent.

Images jointes :

IMG_20170818_180903.jpg IMG_20170818_180939.jpg IMG_20170818_181030.jpg IMG_20170818_181114.jpg IMG_20170818_181155.jpg
ou créer un compte pour participer

Par GP83

avatar - GP83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
18/08/2017 à 18h36
18/08/2017 à 18h36
Plus clair : le schema ☺
La vanne sur l'eau froide est celle du bloc de sécurité.

Images jointes :

20170818_182156.png
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8357
18/08/2017 à 18h39
18/08/2017 à 18h39
Salut,
Pour faire fonctionner le chauffe-eau seul il faut fermer la vanne bleue sous la chaudière et ouvrir l'entrée d'eau froide sur le groupe de sécurité. D'autre part il faut qu'il soit alimenté électriquement pour fonctionner.
Je viens de voir ton schéma et du coup tu dois ouvrir la vanne de barrage sur l'eau chaude du cumulus également.
Pour avoir une production d'eau chaude avec la chaudière il faut isoler le chauffe-eau en fermant l'entrée d'eau froide sur le groupe et fermer la vanne d'eau chaude.
En résumé, l'hiver tu isoles le chauffe-eau puisque la chaudière est disponible et prête à fournir de l'eau chaude sanitaire et l'été tu arrêtes la chaudière..!

Sur l'une des images on aperçoit un raccord en laiton au-dessus du seau. Quel est son rôle et pourquoi le groupe de sécurité n'est pas raccordé à l'égout avec son siphon..?

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par GP83

avatar - GP83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
18/08/2017 à 18h47
18/08/2017 à 18h47
Bonjour. C'est bien comme ça que je procède et le groupe de sécurité crache, sauf si j'ouvre un robinet d'eau chaude.

J'ai juste déconnecté le bas du groupe de sécurité car en fait il crache dans la cave...
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8357
18/08/2017 à 19h04
18/08/2017 à 19h04
Re,
Normalement un groupe de sécurité se met à couler quand la chaudière ou le ballon sont en chauffe. En ouvrant un robinet d'eau chaude l'écoulement doit stopper temporairement. Le déclenchement de la soupape se faisant aux environs de 7 bars, soit la pression de ton installation est trop forte (3 à 3,5 bars sont suffisants dans un logement), soit la température de consigne de l'eau chaude est trop élevée et entraine une importante dilatation de l'eau dans le ballon. La température recommandée doit se situer entre 55 et 60°C, par mesure de sécurité, pour faire des économies et pour éviter les problèmes de salmonelle.

Le déclenchement de la chaudière en production d'eau chaude se fait à la mise en route de la chaudière s'il y a un ballon incorporé (priorité à l'ECS avant le chauffage) et que la température de consigne est trop basse ou bien parce que l'entrée d'eau froide sur la chaudière n'est pas fermée (vanne bleue sous l'appareil).
Quand l'eau froide est fermée sur la chaudière il est impossible que le brûleur démarre en production d'eau chaude en mode été..! Ca tourne pas rond là-dedans

Je remarque sur la photo du chauffe-eau que la vanne du groupe est fermée... T\'es sûr ?

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par GP83

avatar - GP83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
18/08/2017 à 19h19
18/08/2017 à 19h19
Pour le premier point, je suspecte en effet une trop forte pression, mais 7 bars quand même et veolia me dit ne pas vouloir se deplacer sauf si plusieurs personnes se plaignent.
Pour le second, en effet c'est quand l'eau froide est ouverte sur la chaudière demarre.
Pour le troisième, j'ai pris les photos après avoir redisposé en mode chaudière à gaz.

Il va sans doute falloir que je tente un troisième changement de bloc...

Il me semble tout de même etrange que le cumulus qui parait vide se mette en sécurité de suite.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
18/08/2017 à 20h57
18/08/2017 à 20h57
re ,
normal ........
1) sur une chaudière vous pouvez ajouter un préparateur eau chaude avec une sonde,
2)votre configuration est interdite (chaudiere avec cumulus) de plus afin de conserver votre garantie (si elle y est encore ,il faut une demande d autorisation des 2 fabricants )
3) votre cumulus perd de l eau lors de la chauffe(normal) en fesant un soutirage,vous faites rentrer de l eau chaude en plus de celle chaude déjà dedans, la soupape crache a cause de l augmentation brutal

remede;
intercaler un kit de vase sanitaire ainsi qu'un vase sanitaire (mini 12 litres),lorsde l augentation de pression et de chauffe ,le vase absorbera la dilatation de l eau,

a+
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8357
18/08/2017 à 21h50
18/08/2017 à 21h50
GP83 a écrit :

...Il va sans doute falloir que je tente un troisième changement de bloc...

Il me semble tout de même etrange que le cumulus qui parait vide se mette en sécurité de suite.



Pourquoi ne pas passer commande d'un container de groupe de sécurité puisque tu crois toujours que la solution est là..? Rigole
Je crains que l'opération changement de groupe n'ait pas été faite dans les règles de l'art...
Peux-tu nous décrire ta méthode dans le détail..?
Je rappelle au passage que la plomberie c'est un métier et non pas un jeu d'enfant comme le laisse croire certaines grandes surfaces qui cherchent surtout à placer leur matos...

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par GP83

avatar - GP83
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 19
18/08/2017 à 22h02
18/08/2017 à 22h02
je ne crois pas forcement que la solution est là. C'est juste que l'installation etait la avant moi et que ça devait fonctionner.
Pour le changement du groupe en effet je n'ai peut-etre pas fait comme il faut mais c'est trop vieux pour que je me souvienne. Quelle est la bonne façon ?
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8357
18/08/2017 à 22h20
18/08/2017 à 22h20
Re,
La méthode est simple et rapide. Pas besoin de vider le ballon.
- couper l'alimentation électrique du chauffe-eau,
- fermer l'arrivée d'eau froide au compteur,
- ouvrir un robinet d'eau chaude pour faire chuter la pression à zéro puis le refermer quand il ne coule plus,
- préparer un bouchon de liège en le taillant en cône pour qu'il puisse rentrer légèrement dans le tube d'eau froide du ballon lorsque le groupe sera déposé,
- déposer le groupe de sécurité en plaçant un récipient dessous pour récupérer moins d'un verre d'eau,
- enfoncer le bouchon de liège pour empêcher l'eau de couler,
- nettoyer et sécher le filetage puis mettre un peu de pâte à joint. Faire ensuite deux ou trois tours avec de la filasse (sans excès),
- étaler un peu de pâte à joint en serrant bien sur la filasse,
- enlever le bouchon de liège et visser le groupe,
- raccorder l'alimentation d'eau et ouvrir l'arrivée d'eau froide,
- ouvrir un ou plusieurs robinets d'eau chaude et attendre quelques instants que l'eau coule sans crachoter.
S'il n'y a pas de fuite remettre le chauffe-eau sous tension, isoler la chaudière murale en fermant l'entrée d'eau froide, forcer la marche du cumulus s'il est en heures creuses éventuellement.

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
18/08/2017 à 23h14
18/08/2017 à 23h14
bonsoir

il faut aussi une vanne arrêt sur le départ d'eau chaude de la chaudière

de plus peut être un réducteur de pression