Bricoleur du Dimanche

brûleur fioul se met en sécurité

Par Patenco

avatar - Patenco
Petit nouveau
Message(s) : 2
13/01/2024 à 16h28
13/01/2024 à 16h28

Bonjour, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière fioul qui s'enflamme quelques secondes puis se met en sécurité ... La cuve est neuve, pas de dépôt, filtres propres,gicleur neuf, tout a très bien fonctionné pendant 2 mois ... Quelqu'un aurait-il une idée , merci .

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par JMM

JMM
avatar - JMM
Contremaître
Message(s) : 468
14/01/2024 à 10h02
14/01/2024 à 10h02

Bonjour

Ca peut ètre le cellule photo électrique qui est encrassée!

La nettoyer avec un chiffon!

a+

ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
14/01/2024 à 10h40
14/01/2024 à 10h40
Patenco a écrit :

Bonjour, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière fioul qui s'enflamme quelques secondes puis se met en sécurité ... La cuve est neuve, pas de dépôt, filtres propres,gicleur neuf, tout a très bien fonctionné pendant 2 mois ... Quelqu'un aurait-il une idée , merci .

 bonjour n ul manque un paquet d infos ; ref bruleur , année , qui entretien etc etc etc ................. votre demande revient a "j ai une voiture elle démarre et s éteint ............" 

a+

ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
14/01/2024 à 10h52
14/01/2024 à 10h52
titi116 a écrit :
Patenco a écrit :

Bonjour, j'ai un souci avec mon brûleur de chaudière fioul qui s'enflamme quelques secondes puis se met en sécurité ... La cuve est neuve, pas de dépôt, filtres propres,gicleur neuf, tout a très bien fonctionné pendant 2 mois ... Quelqu'un aurait-il une idée , merci .

 bonjour n ul manque un paquet d infos ; ref bruleur , année , qui entretien etc etc etc ................. votre demande revient a "j ai une voiture elle démarre et s éteint ............" 

a+

 hello

Peut être la même : https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-chauffage-climatisation-et/infos-chaudiere-anor-r-annee-90.html#obj-614604


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Tazmania

avatar - Tazmania
Architecte
Message(s) : 1524
14/01/2024 à 11h34
14/01/2024 à 11h34

bonjour 

comme le dit JMM, vérifiez la cellule photo électrique.

Votre cuve est équipée d'un anti- retour ? 

voyez si il n'y aurait pas un branchement desserré ? une prise d'air ?

la turbine du bruleur tourne ?

le gicleur est propre ?

vous n'avez pas un animal qui dormirait à côté ? les poils c'est redoutable !

bien à vous 


c'est foutu ? Pensez "Repair café" on ne sait jamais !