Bricoleur du Dimanche

chaudiere gaz : augmentation continuelle de pression

Par steph67

avatar - steph67
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
11/08/2011 à 11h10
11/08/2011 à 11h10
bonjour à tous,

j'ai un soucis avec ma chaudière gaz mural. La pression augmente continuellement.

à savoir, j'ai dû purger quasi entièrement mon circuit de chauffage car j'ai déplacé des tuyaux et 1 radiateur.
depuis j'ai ce problème d'augmentation continuelle de pression sur le circuit.

j'ai constaté qu'après avoir purgé la chaudière j'ai un bruit d'arrivée d'eau comme un remplissage. le problème c'est que ce bruit de remplissage existe aussi lorsque j'ai coupé l'arrivé d'eau principale! Donc à priori pas d'échange sanitaire chauffage... A confirmer avec votre aide.

est-ce qu'il peut y avoir trop d'air dans le circuit de chauffage pour que ça crée comme une surpression dû à l'air...? Pourtant j'ai rempli les radiateurs vides en fermant l'évacuation du bas et en ouvrant le purgeur.

si quelqu'un à une idée je suis preneur.
si quelqu'un a une méthode infaillible pour éliminer tout problème d'échange sanitaire chauffage je suis preneur aussi.

merci de votre aide.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19327
11/08/2011 à 15h28
11/08/2011 à 15h28
Bonjour
en premier ce n'est pas l'eau qui fait la pression ,l'eau étant incompressible mais c'est l'air comprimé par l'eau!
As tu bien regardé si le robinet de remplissage fermé bien, même avec le robinet principal de l'installation fermé la pression étant plus élevé dans le circuit eau froide la pression s'égalise entre les deux!
Je pense a un problème sur le robinet de remplissage de la chaudière!
Pour en être sur mettre la pression de la chaudière sur 1 Bar fermer l'eau au compteur et attendre voir ce qui se passe!
ou créer un compte pour participer

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8358
11/08/2011 à 15h36
11/08/2011 à 15h36
Salut Steph,
Il serait bon d'avoir une ou plusieurs images de la bête ou nous indiquer comment se fait le remplissage du circuit de chauffage : avec un ou deux robinets ?
Quant à la méthode de purge d'un circuit de chauffage individuel, il faut commencer par arrêter la chaudière. Ni le circulateur ni le brûleur ne doivent fonctionner.
C'est l'occasion de contrôler le vase d'expansion pour s'assurer que la vessie n'est pas percée et que la pression de service est comprise entre 0,5 et 0,8 bar. Ce contrôle doit être fait quand la pression du circuit de chauffage est à zéro. Regonfler à l'aide d'une pompe à vélo (avec mano) ou remplacer le vase s'il y a un écoulement d'eau à l'ouverture de la valve.
Ensuite fermer tous les robinets thermostatiques ou non et ne pas toucher aux tés ou coudes de réglage.
Remplir le circuit à 2 bars ou 2,5 bars puis purger chaque radiateur en commençant par le plus proche de la chaudière. Surveiller la pression du mano et compléter au fur et à mesure.
L'eau de purge doit être exempte de bulles d'air avec un jet continu dans le récipient.
Quand tous les radiateurs sont purgés, ouvrir au maxi les robinets et refaire une purge de contrôle puis ajuster la pression du circuit entre 1,5 et 2 bars.
Si par la suite la pression augmente régulièrement avec la chaudière à l'arrêt c'est que le disconnecteur ou le robinet de remplissage n'est pas étanche. Il faudra peut être le remplacer...
Après ça, la chaudière pourra être remise en service..!

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par steph67

avatar - steph67
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
11/08/2011 à 18h10
11/08/2011 à 18h10
merci pour votre aide.

j'ai 1 robinet de remplissage placé sur le circuit retour.

pour la purge j'ai donc exactement fait l'inverse de ce qu'il faut faire.... je me félicite! Puis-je recommencé la purge avec de l'eau dans le circuit ou dois-je d'abord tout vider?
quand vous dite de ne pas toucher au T c'est que je dois les laisser ouvert, on est bien d'accord?

pour vérifier l'étanchéité du robinet de remplissage, je procède à la vidange de la chaudière puis je dévisse après le robinet? est-ce bien ainsi?
une fois la pression à 0 je n'aurais pas d'eau qui arrivera par le circuit retour?
j'ai quand même l'impression que l'écoulement que j'entends est plus important qu'un simple petit goutte à goutte. Le robinet me paraîtrait bien ouvert pour ce débit. A voir

dernières constatations, après avoir vidanger 3-4 fois la chaudière j'ai remarqué que la montée en pression se faisait moins vite et que le bruit de ruissellement d'eau était de moins en moins fort. C'est pourquoi j'ai pensé à un trop plein d'air dans le circuit. est-ce que l'air compressé lors du remplissage pourrait reprendre sa place "normal" en plusieurs heures ou cela devrait-il être immédiat? Est-ce possible?

Merci pour votre aide.
steph
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8358
11/08/2011 à 19h33
11/08/2011 à 19h33
steph67 a écrit :

merci pour votre aide.

j'ai 1 robinet de remplissage placé sur le circuit retour.

pour la purge j'ai donc exactement fait l'inverse de ce qu'il faut faire.... je me félicite! Puis-je recommencé la purge avec de l'eau dans le circuit ou dois-je d'abord tout vider?
Comme écrit par "les3c19" commence par observer le comportement du manomètre après avoir fait chuter la pression à 1b par exemple. Si le robinet ferme bien la pression ne doit pas augmenter.
quand vous dite de ne pas toucher au T c'est que je dois les laisser ouvert, on est bien d'accord?
Exactement, tu ne dérègles pas les tés au bas des radiateurs.

pour vérifier l'étanchéité du robinet de remplissage, je procède à la vidange de la chaudière puis je dévisse après le robinet? est-ce bien ainsi?
une fois la pression à 0 je n'aurais pas d'eau qui arrivera par le circuit retour?
Procède comme expliqué plus haut. La pression à zéro sera pour plus tard pour contrôler le vase d'expansion. Autant en profiter maintenant...!
j'ai quand même l'impression que l'écoulement que j'entends est plus important qu'un simple petit goutte à goutte. Le robinet me paraîtrait bien ouvert pour ce débit. A voir

dernières constatations, après avoir vidanger 3-4 fois la chaudière j'ai remarqué que la montée en pression se faisait moins vite et que le bruit de ruissellement d'eau était de moins en moins fort. C'est pourquoi j'ai pensé à un trop plein d'air dans le circuit. est-ce que l'air compressé lors du remplissage pourrait reprendre sa place "normal" en plusieurs heures ou cela devrait-il être immédiat? Est-ce possible?
Comme indiqué par notre ami, l'eau est incompressible. Néanmoins, une fois l'installation remplie, même avec une partie d'air, la pression doit rester stable ou chuter (purges automatiques du circuit) mais jamais augmenter.


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par steph67

avatar - steph67
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
11/08/2011 à 20h23
11/08/2011 à 20h23
merci pour vos réponse.

suite de mon apprentissage, je viens de dévisser le robinet d'alimentation et ............ il fuit effectivement! c'est du goutte à goutte évidemment mais ça peut faire 1bon litre par jour!
il ne me reste plus qu'a en trouver un neuf.

je vous tiendrais au courant de la suite mais je pense que c'est la bonne solution.

merci encore.
bonne soirée.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Lamy

Visiteurs non identifiés : 716