Bonjour

J'ai un conduit de cheminée qui passe à l'étage où il est isolé de laine de verre et BA13 classique.
le tampon au rez de chaussé est dans le mur sous mon doublage BA13 laine de verre.
Je souhaite y installer un poele à bois d'appoint. Le BA13 et la laine de verre sont ils compatibles avec la chaleur ?
merci de vos éclairages
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par roro442

avatar - roro442
Contremaître
Message(s) : 232
le 12/09/2008 à 17h45
Pour la laine de verre, je sais pas trop... Tout ce que je sais c'est que ca n'a pas l'air de bruler vite...
Mais pour le placo, il existe du placoflam spécifique pour cet emploi et il est de couleur rose (vert=hydro, gris=classique).
Ces plaques sont plus lourdes que les plaques classiques mais le système de mise en oeuvre est le même! Sourire
Autrement j'ai vu qu'il existait des plaques de fermacell...Encore plus efficace car de résistance M0 (M1 pour le placoflam).
On m'avait conseillé pour l'isolant de mettre des parpaings de béton cellulaire.... je sais pas si quelqu'un pourrait confirmer ça?

En bricolage, On en apprend tous les jours Sourire
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par gilles69

avatar - gilles69
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
le 13/09/2008 à 10h04
bien sur dans l'idéal c'est ce qu'il aurait fallu mettre, mais le probleme est que mon BA13 et ma laine de verre sont posés et que les pièces sont terminées depuis 1 ans (peinture, déco et tout ca). Je n'ai donc que très moyennement envie de tout déposer pour refaire. Non Ma question est donc de savoir je peux me passer de ces materiels spécifiques ou pas
merci Confus
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par lalilou

avatar - lalilou
Ouvrière
Message(s) : 176
le 13/09/2008 à 20h15
j'ai fait installer un poele à bois mon instalateur a mis de la laine de roche et du placo speciale chaleur.;;; il me semble que la laine de verre n'est pas conseillée
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par gilles69

avatar - gilles69
Apprenti bricoleur
Message(s) : 28
le 10/11/2008 à 18h00
Pour conclure, j'ai mis derriere le poele des plaques de fermacell, avecd e splaquettes de parement terre cuite. Pour le conduit j'ai laissé avec la laine de verre et le BA13et mis une bouche de chaleur pour éviter la dilatation du placo.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
avatar - dedelabricole
Chef de chantier
Message(s) : 576
le 11/11/2008 à 10h27
bonjour,
il faut respecter l'écart au feu 17 cm je crois (à vérifier sur le net)
donc dans cette zone laine de roche spéciale incombustible, ou béton cellulaure , le reste est interdit si pas classé M0.

Intercaler des matériaux incombustibles n'autorise pas la diminution de l'écart au feu

Pour avoir connu des feux de cheminée, ne prendre aucun risque = démonter et refaire (du placo ou autre cela se pose assez vite) / Sécurité maximum avant tout pour soi et les autres !

bon courage

à+

DD

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Les températures baissent...
38 % Pas grave, je suis bien isolé(e) (19)
28 % Cheminée d'attaque, tout va bien (14)
22 % Chaudière parée, la neige peut tomber (11)
12 % Oups, les radiateurs sont encrassés (6)

50 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
Envie de changer de cuisine ?
Envie d'une cuisine équipée et sur-mesure ? Rendez-vous sur Cuisine Plus pour réaliser la cuisine idéale !
Découvrir nos cuisines
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils

Membres en ligne

Membre(s) : Nicolas76910

Visiteurs non identifiés : 269
(-) (X) (+) (0) /\ \/ < > r.g g.r