Bonjour :-)

Je viens de purger les radiateurs, et résultats : la pression de la chaudière située au sous-sol est tombée à 0,2 bar... Les radiateurs du rez-de-chaussée chauffent, mais ceux de l'étage sont complètement froids :-/

J'ai lu et relu la notice est utilisation, et d'installation, sans que cela m'indique la bonne vanne à tourner... Et comme je suis moins qu'un néophyte, je m'adresse à vous ! 

Je vous mets les photos en dessous : quel van est responsable de l'arrivée d'eau, et comment refaire monter la pression au-dessus de 0,8 bar comme prescrit ? 

Merci beaucoup !! :-)

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Fer Get

avatar - Fer Get
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
25/01/2023 à 10h38
25/01/2023 à 10h38

ou créer un compte pour participer

Par Fer Get

avatar - Fer Get
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
25/01/2023 à 10h38
25/01/2023 à 10h38

ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6638
25/01/2023 à 10h48
25/01/2023 à 10h48

bonjour , 1ere photo rob en haut entouré de rouge 

merci a votre installateur systeme interdit depuis 2014.....

a+

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Fer Get

avatar - Fer Get
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
25/01/2023 à 10h56
25/01/2023 à 10h56

Bonjour Titi ! Merci de votre réponse rapide :-) on parle bien de ce robinet ci ? (Entouré en vert). Je dois l'ouvrir et surveiller la montée de la pression, puis le refermer, c'est bien ça ?

L'installation date de 2012, y a t il un risque ?

ou créer un compte pour participer

Par Fer Get

avatar - Fer Get
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
25/01/2023 à 11h16
25/01/2023 à 11h16

Merci ça fonctionne au top. !