Bricoleur du Dimanche

Besoin d’informations suite installation chauffage gaz ville

Par Magic

avatar - Magic
Petit nouveau
Message(s) : 2
30/12/2016 à 12h55
30/12/2016 à 12h55
Bonjour, Nous avons fait installer un réseau de chauffage au gaz par une entreprise peu scrupuleuse. Outre un certains nombres de défauts que j'ai détecté, celle-ci nous a surfacturé différentes choses tels que 2 systèmes de régulations sur le circuit de l'étage, chaudière au sol pour une au mur... Au vu du travail exécuté, je ne suis pas sûr que toutes les règles de l'art aient été réalisées correctement et j'ai donc un certains nombres d'interrogations : - le réseau est en acier zingué serti. Au niveau des dalles (à part 1 exception où c'est du plâtre), les trous en contact avec les tuyaux ont été rebouchés par du ciment prompt. Y a t-il un risque de corrosion accélérée puisqu'il n'y a pas eu de fourreau de mis pour protéger les tuyaux ? Y a t-il une norme là-dessus et si oui laquelle ? - sur les colonnes montantes et descendantes en acier zingué, des raccords, à 4cm des colonnes, ont été installés pour mettre des tuyaux de cuivre qui relie un sèche-serviette. Y a t-il un risque d'électrolyse ? Y a t-il une norme là-dessus et si oui laquelle. - sur une des colonne un raccord serti est noyé dans le plâtre dans une dalle. Est-ce normal ? Y a t-il une norme là-dessus et si oui laquelle ? - au niveau de l'étage des tuyaux de PER ont été installés. Sur un des tuyaux, la gaine n'était pas assez longue. Les ouvriers ont emmanché un bout de gaine sur la partie manquante. Est-ce autorisé ? Car il y a rupture dans la continuité de la gaine. Et dans cette zone là on entend des clacs dans le mur. Pareil, y a t-il une norme là-dessus et si oui laquelle ? - pour la chaudière à ventouse installée, des grilles d'aération ont été (mal) percées. On m'a dit que pour ce type de chaudière il n'y en avait pas l'utilité. Est-ce vrai ? Y a t-il une norme là-dessus et si oui laquelle ? Voilà mes questions sont assez techniques et je suis désolé de demander à chaque fois les normes mais, comme je l'ai dit plus haut au vu du travail réalisé j'ai de gros doutes... De plus, nous sommes en phase de conciliation à l'amiable avec le gérant. Je veux donc savoir ce qu'il en est pour savoir si nous pouvons trouver un terrain d'entente et ce que nous pouvons exiger ou suivre une voie... Merci d'avance pour vos réponses.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par pat385

avatar - pat385
Contremaître
Message(s) : 211
30/12/2016 à 14h29
30/12/2016 à 14h29
bonjour ,difficile de répondre car il faut prendre chaque DTU concernant chaque postes,normalement chaque fourreau doivent sortir de 5cm du sol et d'une seule pièce,quand au raccord noyé dans le sol ,voir si il est autorisé par le fabricant ,et quand il y a dans un local juste une chaudière ventouse celui ci peut être dépourvu de grilles de ventilation a+
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6609
30/12/2016 à 21h48
30/12/2016 à 21h48
bonjour,

- le réseau est en acier galvanisé =electrolyse assuré
-les trous en contact avec les tuyaux ont été rebouchés par du ciment prompt. Y a t-il un risque de corrosion accélérée puisqu'il n'y a pas eu de fourreau de mis pour protéger les tuyaux ? oui DTU 6.1
- sur les colonnes montantes et descendantes en acier galvanisé, des raccords, à 4cm des colonnes, ont été installés pour mettre des tuyaux de cuivre qui relie un sèche-serviette. Y a t-il un risque d'électrolyse ? Y a t-il une norme là-dessus et si oui laquelle.idem
- sur une des colonne un raccord serti est noyé dans le plâtre dans une dalle. Est-ce normal ? Y a t-il une norme là-dessus et si oui laquelle ?idem
- au niveau de l'étage des tuyaux de PER ont été installés. Sur un des tuyaux, la gaine n'était pas assez longue. Les ouvriers ont emmanché un bout de gaine sur la partie manquante. Est-ce autorisé oui a condition de faire la jointure entre les 2 (chaterton par exemple
la gaine facilite le remplacement du PE en cas de coupure ,casse etc etc etc
-- pour la chaudière à ventouse installée, des grilles d'aération ont été (mal) percées. On m'a dit que pour ce type de chaudière il n'y en avait pas l'utilité. Est-ce vrai ? Y a t-il une norme là-dessus et si oui laquelle ?
oui car chaudiere etanche donc pas necessaire ,par contre l aeration doit etre a + de 60 cm de l axe ventouse en additionnant les longueur (qualigaz)

par contre, soupape et mise a l air libre disconnecteur (attention 99% du temps il n'est pas installé car option sur chaudiere sol)ainsi que vidange chaudière (car chaudière sol )obligatoirement sur évacuation (tout a l egout ou evac fosse) dtu 6.1 ça c'est bonus ^^

obligation disconnecteur:
L'article 16 du règlement sanitaire départemental type, prévoit clairement l’obligation d’isoler totalement les circuits fermés comportant un risque de pollution pour le réseau.

Ces textes complètent les dispositions du Code de la santé publique (Article R1321-57 et R1321-61 du décret 2007-49 du 11 janvier 2007), les normes NF EN 1717, NF P 43010, NF P 43018 ainsi que les décrets et arrêtés en vigueur


a+
ou créer un compte pour participer

Par Magic

avatar - Magic
Petit nouveau
Message(s) : 2
30/12/2016 à 23h21
30/12/2016 à 23h21
Bonsoir, Merci beaucoup pour vos réponses très instructives. Concernant la norme DTU, ne serait-ce pas la DTU 60.1 ? Je n'ai pas trouvé la 6.1. Et à part le sommaire je ne trouve pas le contenu de la norme (juste trouvé un extrait de l'additif N°4 du DTU60.1) afin de pouvoir la mettre sous les yeux de l'installateur et être sûr qu'il ne me racontera pas de salades.... . Y a t-il un moyen de la trouver quelque part ? Titi159 je ne suis pas sûr d'avoir tout bien compris. Désolé de vous demander quelques précisions supplémentaires : - concernant les tuyaux en acier zingué. Y a t-il moyen d'éviter l'electrolyse ? - concernant le raccord serti noyé dans le plâtre. Est-ce autorisé ou non dans cette norme ? - la norme impose t-elle de mettre obligatoirement des fourreaux pour les tuyaux passant dans les dalles (colonnes + tuyaux de raccordements aux radiateurs) ? Ou seulement quand il y a du ciment. - concernant la chaudière et l'aération. Vous parlez bien de la ventouse (pas des aérations de fenêtre) ? Dans mon devis et qui a dû être installé j'ai des conduits concentriques 80/125 et un terminal condensation verticale situé à plus de 2 mètres. Est-ce correct de ce point de vue là ? Par contre il commence déjà à y avoir de la mousse verte sur le mur à l'endroit où ça sort... je ne sais pas si c'est normal. Dans la pièce où a été installée la chaudière, il y a aussi notre machine à laver. Cela change t-il quelque chose pour l'aération de la chaudière (qui rendrait utile les trous dans ma fenêtre... car sinon il nous l'ont bousillé pour rien...). - pour le PER, il n'y a pas eu de chaterton, les gaines ont été mises bout à bout... - concernant la soupape et mise à l'air libre du disconnecteur. Alors là je ne sais pas si cela a été installé. La soupape, est-ce un élément en plus du disconnecteur ? Où c'est incorporé dessus ? Et quelle est son utilité ? - autre question : dans le devis j'ai 2 disjoncteurs électriques de prévus pour la chaudière. Je n'en ai vu qu'un seul sur le tableau électrique... Il en manque un ou il m'en ont facturé un de trop ? Merci beaucoup encore pour votre aide !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 154