Changement du vase dexpansion sur Chaudière Riello Studette

Par XavierJS

avatar - XavierJS
Petit nouveau
Message(s) : 5
13/12/2014 à 13h50
13/12/2014 à 13h50
Bonjour les bricolos, Le vase d'expansion de ma chaudière est quasi HS, j'ai des pertes de pression importante. Sauriez-vous si je peux le faire moi-même ? Est-ce que quelqu'un peut me donner un marché à suivre ? Merci de votre aide Xavier
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8347
13/12/2014 à 14h25
13/12/2014 à 14h25
XavierJS a écrit :

Bonjour les bricolos,

Le vase d'expansion de ma chaudière est quasi HS, j'ai des pertes de pression importante.

Sauriez-vous si je peux le faire moi-même ? Est-ce que quelqu'un peut me donner un marché à suivre ?

Merci de votre aide

Xavier


Salut,
Avant de remplacer la voiture parce que le cendrier est plein, il faudrait nous dire ce que tu entends par "quasi HS" et comment tu l'a vérifié..!
Après çà on verra pour le choix et le remplacement du vase s'il est vraiment HS ou simplement dégonflé !!

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
13/12/2014 à 17h47
13/12/2014 à 17h47
bonjour.
Pour vérifier si le vase est dégonflé ,sur celui ci il y a une valve comme sur les pneus de voiture ,donc vous dévissez le cache vous appuyez sur le petit piston soit il sort de l'air ,et avec un contrôleur de pression pour pneumatique la vous vérifiez ,la bonne pression est inscrite sur le vase ,si c'est trop bas ,avec une pompe à vélo vous regonflé ,si cela ne sort rien la c'est que la vessie est morte ,donc vase à changer.
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer

Par XavierJS

avatar - XavierJS
Petit nouveau
Message(s) : 5
15/12/2014 à 07h43
15/12/2014 à 07h43
Par "Quasi HS" je voulais dire HS, mais je peux encore me servir de la chaudière. J'ai déduit le problème par le comportement. Ma chaudière perds la pression lorsque la température demandée est basse (en mode journée). Autrement, elle n'en perds jamais. Je n'ai pas de fuite au niveau du circuit, ni sur la partie supérieure de la chaudière. Je l'ai ouverte entièrement pour voir. J'ai pensé à un joint d'étanchéité aussi, mais pareil, en fonctionnement normal, je n'ai aucune trace de fuite. La fuite intervient seulement lorsque la température s'abaisse, l'eau goute par un trou qui semble fait pour évacuer une vidange. Ensuite j'ai appelé le numéro d'un réparateur qui était sur la chaudière. Il m'a dit qu'il avait déjà inspecté la chaudière mais que l'ancienne proprio n'avait pas donné suite à son devis. Et il pense que c'est le vase d'expansion. Je fais la manip ce soir pour vérifier. Merci de votre aide. Xavier
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8347
15/12/2014 à 09h09
15/12/2014 à 09h09
Salut,
Tes explications sont un peu embrouillées mais le symptôme décrit montre que le vase d'expansion à un souci..!
Soit la vessie est dégonflée, soit elle est percée et il faut changer le vase.
Pour le vérifier il faut dans un premier temps faire chuter la pression du circuit à zéro (après avoir arrêté la chaudière) en agissant sur la soupape qui goutte actuellement ou en ouvrant un purgeur de radiateur (moins rapide).
S'il n'y a pas de trace d'eau en dévissant le bouchon du vase d'expansion il suffira de remonter la pression d'air à 0,8 bar, voire 1 bar maxi à l'aide d'une pompe VTT équipée d'un manomètre. Ensuite tu pourras remettre de l'eau dans le circuit avec un pression comprise entre 1,2 et 1,5 bar.
Si de l'eau s'écoule du bouchon tu es bon pour remplacer le vase..!
Petite explication sur ce type de problème :
- Lorsque l'eau est chauffée elle dilate dans le circuit qui est un circuit fermé. La vessie du vase d'expansion est là pour absorber ces écarts de volume et les restituer quand elle refroidit. Quand le vase ne remplit plus ce rôle le circuit monte en pression et c'est la soupape de sécurité tarée à 3 bars qui s'en charge.
La conséquence, c'est que l'eau qui est partie par la soupape ne reviendra plus...
Afin de confirmer tout çà il serait bon d'avoir quelques images de la partie où tu vois des gouttes s'échapper.

@+ Clin d\'oeil

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par XavierJS

avatar - XavierJS
Petit nouveau
Message(s) : 5
15/12/2014 à 09h17
15/12/2014 à 09h17
Merci, Je vais faire la manip ce soir. Je n'ai pas de pompe, mais au moins je pourrais faire la première partie. Le réparateur m'a fais un devis à 550 Eur ttc pour le changement du vase. Un vase neuf coute 124Eur HT sur internet. Donc le devis me paraît très cher. Si c'est le vase d'expansion, vous pensez que je peux faire le changement seul ? Je suis bien débrouillard, j'ai des outils, c'est évidemment le côté Gaz qui me fait peur. Xavier
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/12/2014 à 09h43
15/12/2014 à 09h43
Bonjour.
Si tu es débrouillard Top ! , le vase d'expansion ne concerne que l'eau du chauffage.
Salut !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8347
15/12/2014 à 11h43
15/12/2014 à 11h43
XavierJS a écrit :

Merci,

Je vais faire la manip ce soir. Je n'ai pas de pompe, mais au moins je pourrais faire la première partie.

Le réparateur m'a fais un devis à 550 Eur ttc pour le changement du vase. Un vase neuf coute 124Eur HT sur internet. Donc le devis me paraît très cher.

Si c'est le vase d'expansion, vous pensez que je peux faire le changement seul ?

Je suis bien débrouillard, j'ai des outils, c'est évidemment le côté Gaz qui me fait peur.

Xavier


Re,
Comme indiqué par GdS, il n'y a aucun rapport entre la vase d'expansion et l'alimentation gaz de la chaudière.
Concernant le vase tu peux, sans problème, acheter un vase à poser à l'extérieur de la chaudière, il te coûtera trois fois moins cher et sera toujours accessible pour un contrôle ou un remplacement futur. Pour cela il suffit de se raccorder sur l'écrou actuellement vissé à la base de ton vase sans chercher à déposer celui qui est en place. Il ne prend pas de place et n'assurera aucune fonction par la suite. Le nouveau vase devra être installe au plus près et à une hauteur sensiblement identique à l'original.
Avant d'en arriver là ne mettons pas la charrue avant les bœufs, teste le vase actuel et donne nous de tes nouvelles.
Remarque :
Si tu n'as ni pompe ni manomètre, inutile de bidouiller, tu ne sera pas plus avancé, tu risques même d'avoir encore plus de problèmes (loi de Murphy ou loi de l'emmerdement maximum...) !!

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
avatar - robindbois
Ouvrier
Message(s) : 126
15/12/2014 à 20h04
15/12/2014 à 20h04
Brico30 a écrit :

XavierJS a écrit :

Bonjour les bricolos,
Xavier


Salut,
Avant de remplacer la voiture parce que le cendrier est plein
@+ Clin d\'oeil




je la connaissais pas celle là
Explose de rire Explose de rire
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
17/12/2014 à 22h10
17/12/2014 à 22h10
robindbois a écrit :

Brico30 a écrit :

XavierJS a écrit :

Bonjour les bricolos,
Xavier


Salut,
Avant de remplacer la voiture parce que le cendrier est plein
@+ Clin d\'oeil




je la connaissais pas celle là
Explose de rire Explose de rire



salut ceux qui font cela c est des richards qui n ont pas de problème de fin de mois lol. je vide le cendrer et je le rince a eaux clair clair . Roi

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par XavierJS

avatar - XavierJS
Petit nouveau
Message(s) : 5
18/01/2015 à 19h08
18/01/2015 à 19h08
Bon j'ai mis trop de temps à me décider et maintenant j'ai un problème supplémentaire. En fait j'avais un peu peur de faire une connerie et espérais passer l'hiver mais sans succès. Maintenant, l'eau chaude sanitaire fonctionne sans problème mais le chauffage ne démarre plus, alors que le thermostat est activé. D'après mes recherches ça pourrait être la sonde NTC du chauffage en haut à gauche. Je vais aller en acheter une demain et la remplacer (14 Eur), qu'en pensez vous ? Un ami cyclopède me prête une pompe + manomètre demain et je vais aussi vérifier le vase. Si besoin de le changer, et malgrès le manque de place (dans ma cuisine), je vais effectivement en poser un à côté. Peux pas me permettre de payer ce devis maintenant (ni jamais d'ailleurs). Petite question, quand vous parler de bouchon du vase d'expansion, vous ne parlez pas de l'entrée du flexible située au dessous j'imagine ? Où se trouve se bouchon ? Merci Xavier
ou créer un compte pour participer

Par eureka

avatar - eureka
Promoteur
Message(s) : 4430
20/01/2015 à 19h29
20/01/2015 à 19h29
salut dans le temps jadis un pneus avec chambre a air ce dégonflait lentement mais surement régulièrement ont changeais de chambre et ont disais quelle était devenus poreuse donc penser que votre ballon c est une membrane en Caoutchouc

salut j ai pas mal bossé avec différents patron dans le batiment