Bonjour, ceci est la suite de mes posts et je l'espère la fin sur ce sujet. Rappel : Serpentin percé sur ballon d'eau chaude Viessmann Vitocell 100 H
Je viens de contacter le chauffagiste en charge de l'entretien (c'est également lui qui a posé l'ensemble chaudière/ballon d'eau chaude). Je l'ai rappelé alors que c'est lui qui devait le faire dès lundi mais je pense qu'il n'osait présenter le coût de la réparation (2K€ je ne sais même pas si cela comprend la main d'oeuvre). Je lui ai demandé s'il vérifiait l'anode de magnésium car contrairement à la chaudière, il n'y a aucune indication sur la facture de contrôles effectués sur le ballon. Il m'a indiqué qu'il contrôlait la tension. Sur la notice, il est indiqué que l'on contrôlait l'intensité. Ma question : un contrôle de tension est-il faisable, fiable et si oui pourquoi dans la notice cela ne serait-il pas indiqué ainsi. Merci de me répondre. Bonne journée Nominoe
re, ça doit etre marqué noir sur blanc sur l attestation d'entretien, sur la facture juste le prix et pour quelle prestation....... la remise d'une ATTESTATION D ENTRETIEN EST OBLIGATOIRE, si il vous donne une facture ça ne vaut rien devant un tribunal a+
Bonjour Titi et merci pour la réponse. Concernant la mesure, peut-elle se faire indifféremment en tension ou en intensité ? Le technicien doit-il suivre scrupuleusement la notice de maintenance ou peut-il adapter "à sa sauce" ? Le chauffagiste me dit que Viessmann se trompe dans sa notice et que pour lui le contrôle de l'anode se fait en tension.
Une dernière question pour la route. La chaudière et le ballon que j'ai acheté sont beaucoup trop chers pour le retour sur investissement. Les pièces de rechanges ne sont pas données. Si je garde la chaudière Viessmann, est-ce que je peux adapter un ballon d'eau chaude d'une marque moins onéreuse ?
Bon il vient de passer aujourd'hui. Il a pris des photos qu'il va transmettre à Viessmann. Anode HS. Il a pris des photos qu'il va transmettre à Viessmann. Mais je crains que Viessmann ne reconnaisse pas qu'il y a un problème venant de leur part. Suite demain ou semaine prochaine. Bonne soirée
re si anode hs ,ça ne s'est pas deterioré en 1 an c'est donc que ça n a jamais été controlé (comme quoi sa methode ne fonctionne pas non plus .....lol ) a+