Bonjour Je souhaite shunter un contacteur mecanique legrand qui est relié à un thermostat et qui gère tous les radiateurs de mon RDC dont je vous ai joint les photos. Pouvez-vous m'éclairer sur la manière de procéder ? L'objectif et d'avoir chaque radiateur connecté de manière classique au tableau. Chacun sera relié à un thermostat indépendant via fil pilote pour mieux piloter le chauffage de chaque pièce. Merci d'avance !

Images jointes :

20200816_201333.jpg 20200816_201436.jpg 20200816_201459.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10076
16/08/2020 à 20h49
16/08/2020 à 20h49
hello


trouver d'ou vient ce qui est raccordé en 1, et y raccorder ce qui est en 2 à la place (retirer le fil inutilisé maintenant)


trouver d'ou vient ce qui est raccordé en 3, et y raccorder ce qui est en 4 à la place (retirer le fil inutilisé maintenant)


@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...