Bonjour à tous, et joyeuses fêtes de fin d'année.
Le bruleur OE1 G   Oertli le fonctionne plus.

Le ventilateur démarre bien et une ou deux minutes après, on entend les électrodes pendant 15 seconde puis le brûleur passe en sécurité.

Il semble que se soit la vanne magnétique MVDLE/S qui ne s'ouvre pas. Après testes , le noyau été bloqué. Maintenant, avant de remonter, Je ne suis pas sur des réglages à faire. Ma question: quelle est la levée du clapet par défaut? Comment pratiquer, commencer par "0" puis augmenter progressivement? Votre avis.

Merci par avance 

 Cordialement 43