Perte de pression Chaudière Dedietrich MCR 24/28

Par freval

avatar - freval
Petit nouveau
Message(s) : 3
27/10/2019 à 12h52
27/10/2019 à 12h52
Bonjour, Chaudière Dedietrich MCR 24/28 Depuis quelque temps je dois ajouter de l'eau pour ajuster la pression de ma chaudière à 2 bars. En cherchant j'ai trouvé que la perte provenait du siphon j'ai récupéré 200mL en l'espace de 3h. selon qu'est ce qui peut être à l'origine de cette purge ? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
27/10/2019 à 14h33
27/10/2019 à 14h33
bonjour ,
deja on met pas 2 bars ; ça sert a rien ; 1 seul suffit , voir si il reste de l air dans le vase et dans le siphon c'est normal que vous recuperiez de "l eau" .......c'est des condensats vu que cette chaudiere est une condensation .....
a+
ou créer un compte pour participer