Bonjour
J'ai changé mon ancienne saunier- Duval qui avait 20 ans qui marchait très bien pour faire des économies avec Themafast condensation pas..... d'économie du tout le thermostat pas facile a programmer quand le chauffage se met en route la pression monte a 20 bars puis redescend ensuite certain radiateurs sont chauds sur le haut et froids en bas le pot a boue est nettoyé a chaque entretient
voila......
Salut,
Il serait bon de faire intervenir un plombier pour qu'il purge ton circuit et vérifie le vase d'expansion qui a un problème. Soit il est dégonflé (ça peut être le cas après 3 ou 4 ans de service), soit la vessie est percée et il faudra le remplacer.
Pour vérifier le premier cas il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'eau qui s'échappe par le bouchon de la vessie, puis faire chuter la pression à zéro. Il faut ensuite utiliser un gonfleur ou une pompe de vélo VTT pour pré-gonfler la vessie à 0,8 bar et revisser le bouchon.
Reste à remonter la pression du circuit entre 1,2 et 1,5 bar et purger les radiateurs en commençant par le plus proche de la chaudière.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 16