Bricoleur du Dimanche

problème chauffage

avatar - subjectile
Promoteur
Message(s) : 3234
20/11/2024 à 10h52
20/11/2024 à 10h52

Bonjour


J'ai changé mon ancienne saunier- Duval qui avait 20 ans qui marchait très bien pour faire des économies avec Themafast condensation pas..... d'économie du tout le thermostat pas facile a programmer quand le chauffage se met en route la pression monte a 20 bars puis redescend ensuite certain radiateurs sont chauds sur le haut et froids en bas le pot a boue est nettoyé a chaque entretient
voila......

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8768
20/11/2024 à 13h56
20/11/2024 à 13h56

Salut,
Il serait bon de faire intervenir un plombier pour qu'il purge ton circuit et vérifie le vase d'expansion qui a un problème. Soit il est dégonflé (ça peut être le cas après 3 ou 4 ans de service), soit la vessie est percée et il faudra le remplacer.
Pour vérifier le premier cas il faut s'assurer qu'il n'y a pas d'eau qui s'échappe par le bouchon de la vessie, puis faire chuter la pression à zéro. Il faut ensuite utiliser un gonfleur ou une pompe de vélo VTT pour pré-gonfler la vessie à 0,8 bar et revisser le bouchon.
Reste à remonter la pression du circuit entre 1,2 et 1,5 bar et purger les radiateurs en commençant par le plus proche de la chaudière.


Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer
avatar - subjectile
Promoteur
Message(s) : 3234
20/11/2024 à 15h22
20/11/2024 à 15h22

Bonjour et merci des conseils

ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 16