Bricoleur du Dimanche

Problème vanne 3 voies uniquement lors puisage

Par Tomy

avatar - Tomy
Petit nouveau
Message(s) : 7
12/11/2019 à 08h53
12/11/2019 à 08h53
Bonjour, j'ai eu un problème de vanne 3 voies sur une chaudière vaillant mural à gaz avec ballon d'eau chaude il y a de cela 3 ans que j'ai pu résoudre grâce à ce forum. Elle ne basculait pas correctement entre chauffage et eau chaude sanitaire. Je l'ai changée et tout est rentré dans l'ordre. Depuis un mois maintenant j'ai un nouveau souci de vanne 3 voies mais légèrement différent et je n'en trouve pas la cause. La vanne fonctionne parfaitement lors de l'alternance chauffage/ECS. J'ai contrôlé la vanne lors des 2 phases par les petits trous et l'axe qui pousse ou tire "le bouchon" à l'intérieur de la vanne bouge bien lors du passage entre ECS et chauffage et vice versa. Les températures des tuyaux sont ok, pas de fuite d'eau brulante dans le circuit de chauffage qui indiquerait une vanne partiellement bloquée. Le problème est uniquement lorsque je tire de l'eau chaude (douche...) et que la température du ballon tombe en dessous d'une certaine température, cela déclenche la production d'ECS (comme attendu) et là dans 100% des cas la vanne ne se met pas en position ECS mais reste sur chauffage ce qui pose un problème: je n'ai pas d'ECS produite et l'eau chaude part dans le plancher chauffant. Si je relance la production d'ECS quelques minutes plus tard (après un cycle de chauffage) tout fonctionne bien à nouveau. J'ai observé la vanne lors de cette transition et l'axe ne bouge pas, il y a une esquisse de mouvement comme une vibratio nde l'axe qui est similaire au début du mouvement normal, ce qui je pense traduit le fait qu'un signal est bien envoyé à la vanne pour se mettre en position ECS mais la vanne ne fait pas son mouvement total et l'axe ne pousse pas le bouchon. Le code d'état sur la chaudière indique que pour elle la vanne est bien passée en mode ECS. Je cherche mais je ne trouve pas la raison pourquoi lors du puisage avec une demande d'ECS la vanne ne fonctionne pas correctement alors que cela fonctionne parfaitement hors puisage. Est-ce que quelqu'un a une idée de la cause de ce problème ?
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par KRAMER

avatar - KRAMER
Chef de chantier
Message(s) : 631
16/11/2019 à 04h36
16/11/2019 à 04h36
Bonjour

La vanne fonctionne parfaitement lors de l'alternance chauffage/ECS.
la vanne ne fonctionne pas correctement alors que cela fonctionne parfaitement hors puisage

????????????? Confus

La v3v fonctionne pour réguler le chauffage mais ne fonctionne pas pour basculer vers ecs c' est ça ?

ou créer un compte pour participer

Par Tomy

avatar - Tomy
Petit nouveau
Message(s) : 7
18/11/2019 à 10h23
18/11/2019 à 10h23
Bonjour, oui la vanne fonctionne parfaitement lors de l'alternance chauffage/ECS sauf quand un robinet d'eau chaude est ouvert. Si quelqu'un prend sa douche et que la production d'eau chaude se lance (température dans le ballon descend en-dessous de la température seuil) et bien uniquement dans ce cas la vanne reste en position chauffage. J'ai bien regardé la vanne par les petits trous et le bouchon à l'intérieur ne bouge pas dans ce cas-là. Il y a un frémissement de mouvement mais rien de plus. Je suis vraiment perplexe.
ou créer un compte pour participer

Par Tomy

avatar - Tomy
Petit nouveau
Message(s) : 7
19/11/2019 à 08h38
19/11/2019 à 08h38
Voici quelques photos de ma chaudière, si cela peut aider.

Images jointes :

chaudiere1.jpg chaudiere2.jpg chaudiere3.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par JB78

avatar - JB78
Petit nouveau
Message(s) : 7
24/11/2019 à 11h22
24/11/2019 à 11h22
Il y a une différence de condition de fonctionnement lorsque la vanne bascule entre chauffage et ECS SANS que quelqu'un tire de l'eau et quand quelqu'un tire de l'eau: la différence de pression que doit vaincre la vanne n'est pas la même dans les deux cas ou dit autrement cette vanne n'a pas été conçue pour fonctionner correctement si la pression ECS baisse au niveau de la vanne (ce qui est le cas quand quelqu'un tire de l'eau). Il y a 3 ans vous avez changé la vanne 3 voies ET rétablit la pression correctement dans votre circuit de chauffage. A la réflexion, je me demande si le changement de vanne était vraiment nécessaire, le point important c'était de rétablir une pression correcte dans votre circuit de chauffage, ce que vous avez fait. Voir sur un autre forum ""PROBLEME CHAUDIERE VAILLANT VUFR242/2. Mélange ECS et chauffage malgré nouvelle 3 voies"" tout est expliqué.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 7