Bonjour,

J'ai depuis qq temps un problème de radiateurs qui ne chauffent plus ou seulement à moitié.

La chaudière est une Buderus à condensation, avec production d'eau chaude, âgée de 8 ans et révisée il y a 2 mois. L'installation date de début des années 70. Pas de T, 1 seule vanne de retour. Certaines vannes thermostatiques, d'autres d'origine.

Ce que j'ai déjà fait:
- Vannes thermostatiques démontées et vérifiées --> aucune grippée
- Robinet de retour ouvert
- Installation entièrement purgée --> pas de boue
- En fonction de ce que j'essaie (fermeture de certains radiateurs et thermostat augmenté) les radiateurs froids se réchauffent puis se refroidissent lorsque je rouvre les radiateurs fermés

Je voudrai bien vérifier le circulateur pour voir s'il tourne, mais je ne sais pas où il est, ni à quoi cela ressemble.

J'ai aussi remarqué qu'un tuyau avec une sorte de robinet gradué reliait le circuit d'eau chaude et celui d'eau froide après le vase à expansion, mais je ne sais pas de quoi il s'agit.

En d'autres termes, pouvez-vous
- me dire à quoi ressemble un circulateur?
- ce que fait le tuyau avec le robinet gradué? et quelles conséquences si j'y touche?
- me donner d'autres pistes pour régler mon problème de chauffage avant les grands froids?

D'avance un grand merci pour vos réponses.
pp

ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - petit-pere
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
26/12/2011 à 09h47
26/12/2011 à 09h47
Merci pour votre réponse.
En fait, ce n'est pas une vanne avec un axe qui tourne, mais qui s'enfonce.
La société n'a pas trouvé la pièce, mais je l'ai trouvée au Luxembourg et la personne, spécialiste Buderus, me l'a montée gratuitement vendredi soir ... à temps pour avoir du chauffage pour Noël. C'était bien la vanne trois voies qui était pleine de boue et de cailloux.

Un grand merci mimi03 et kriske pour votre aide ...

Passez de joyeuses fêtes ...

Sourire
ou créer un compte pour participer
avatar - petit-pere
Apprenti bricoleur
Message(s) : 18
17/02/2012 à 12h59
17/02/2012 à 12h59
Bonjour,
Je rouvre ce post, car j'ai maintenant un différent avec le chauffagiste qui va semble-t-il se terminer au tribunal. Avant cela, j'aimerai être préparé et je constitue un dossier pour le jour J. J'ai donc besoin de vous pour connaître les règles de l'art en matière de dépannage de chauffage.
Les faits pour rappel: J'ai fait venir un dépanneur sous contrat d'entretien annuel car j'avais 5 radiateurs sur 10 qui ne chauffaient pas. Après 15 minutes de contrôle, il m'a déclaré qu'il fallait faire un désembouage de l'installation. Ceci a été fait 3 jours plus tard, mais n'a pas révélé de boue dans le circuit. Au contraire, il s'avère que c'était la vanne 3 voies qui bascule entre l'ECS et le circuit de chauffage qui était HS (pas le moteur).

Ma question est la suivante: Dans la pratique, le dépanneur n'aurait-il pas dû tester cette vanne, sachant que :
1) l'installation date de 7 ans et qu'un filtre (purgeable) est présent à côté de la chaudière
2) l'eau était bouillante à la sortie des robinets, mais les radiateurs chauffaient mal

Je m'adresse bien évidemment aux dépanneurs. Je cherche à avoir des arguments pour prouver que la personne qui est intervenue chez moi n'a pas fait correctement son métier s'ils s'obstinent à vouloir me traduire au tribunal.

D'avance un grand merci pour votre aide.
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
17/02/2012 à 16h11
17/02/2012 à 16h11
Bonjour.
Deja pour moi qui ne suis qu'un chaffagiste en retraite quand les radiateurs chauffent mal et que le bruleur toune bien ,il y a deja la purge des radiateurs ,puis les piece mecanique ,le circulateur si il n'est pas gommé ,le moteur de la vanne 3 ou 4 voies ,deja la le tour du probleme en principe est eclaircie ,mais comme je le dit toujours maintenant la mode c'est de dire en premier il faut faire un desembouage avant de ciontroler ce qui est elementaire, et chez moi l'eau et comme partout mais pas de boue et cela tourne depuis 1977 ,l'eau est noire ce qui veut dire qu'elle a perdu de son oxygéne et elle ne chauffe que mieux ,mais, en allant au plus vite et qui paye bien et pas difficile à faire ,voila mon idée qui ne regarde que moi ; et un bon depanneur viendra à cette solution quand dernier ,du moins je le pense.
A+.Des depanneurs vont arrivés pour mieux vous conseiller.