Bricoleur du Dimanche

Reglage chaudiere fuel

Par starky

avatar - starky
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
01/01/2015 à 22h47
01/01/2015 à 22h47
Bonjour,je possède une chaudière neuve fioul BT avec une régulation sur vanne 4voies (TA).Il y a un ballon de 80L dedans pour les ECS et après une douche L'eau est froide (redevient chaude 1h après et meme chose) de plus une fois sortit de la douche le chauffage (circulateur) ne se remet en route que 3h après alors que normalement il devrait reprendre je pense aussitôt ou presque.Du coups j'ai regarder un peu à tout sa avant d'appeler un mec qui va encore me faire payer pour rien.Mon eau de chauffage est a 60°,derrière le panneau de contrôle (la ou sont tout les branchements) il y a 2 réglage que je viens de voir ,un avec un logo de robinet (température ECS?) reglé sur 55° et un autre avec un logo "bruleur" sur 75° trouvez-vous cela normal ?Avez vous quelques conseils ou remarque qui pourrai me permettre de régler tout cela correctement déjà car j'ai bien l'impression que tout mes problèmes sont juste de mauvaises valeurs pour la chaudière qui du coups ne déclenche ni l'ecs ni le chauffage quand il faut.Merci a vous
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
02/01/2015 à 00h09
02/01/2015 à 00h09
bonsoir

en principe il y a une priorité eau chaude

vous dites que le circulateur ne se remet en marche au bout de 3heures

il se remet en marche lorsque le thermostat ambiance demande de la chaleur

vous avez surement une pompe pour le circuit ballon tourne t'elle
ou créer un compte pour participer

Par starky

avatar - starky
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
02/01/2015 à 00h52
02/01/2015 à 00h52
Bonjour,oui il y bien la priorité eau chaude,pour le TA il pilote uniquement la vanne 4 voies ( ou plutot le moteur de la vanne ) . Quand je baisse le réglage des températures ecs vers 55° le circulateur se déclenche et quand je le remet a 60° cela recoupe le circulateur qui se remettra tout seul en route 3h après.C'est vraiment archaïque les chaudière fioul c'est dingue et cela parait tellement simple que je ne comprend pas vraiment la logique d’ailleurs les quelques chauffagiste a qui j'en ai parlé n'ont pas l'air de trop savoir vraiment.Dans le principe On prend une douche ce qui vide le ballon donc la chaudière se met en route pour continuée de remplir le ballon avec de l'eau chaude une fois la douche terminée elle fini de remplir le ballon d'eau chaude puis doit remettre le circulateur du chauffage en route mais 3h après je trouve sa étrange.
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
02/01/2015 à 01h22
02/01/2015 à 01h22
bonsoir

si vous prenez une douche ou un bain avant que toute l'eau du ballon ne devienne froide

le thermostat du ballon commande la mise en route du bruleur avez vous une pompe pour

le ballon eau chaude je ne parle pas du circuit radiateur
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
02/01/2015 à 06h28
02/01/2015 à 06h28
Bonjour
Je plussoie vigoureusement ! avec la régulation et vanne trois voies, le circulateur n'est pas commandé par le thermostat et il est coupé et remis par la température ECS priorité eau chaude.
Si quand tu monte la température ECS à 60° le brûleur se remet il en route tout de suite, en le faisant manuellement et la température déjà à 55 ° il faut un certain temps pour que le TH ECS s'enclenche à nouveau, il faut que la température ECS baisse d'au moins 10°, si pas de tirage d'eau chaude normal que cela demande 3 heures.
80 litres et une seule douche c'est quand même bizarre à moins que la douche soit longue et débit important.
Nous on est 4 c'est ballon 160 litres chauffé à 50 ° et pas de soucis. Il est peu être important de revoir la façon de prendre les douches.
PS pour les 3 heures de décalage, faire un essai de monter la température ECS à 60° pendant la chauffe ECS et contrôler si le circulateur chauffage démarre tout de suite à l'arrêt ECS. Il est aussi possible que la température de 75° réglage maxi de du chauffage arrête la production d'eau chaude en coupant le brûleur à 75° alors que l'ECS est encore prioritaire, mettre cette température à 80°.
ou créer un compte pour participer

Par starky

avatar - starky
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
02/01/2015 à 09h31
02/01/2015 à 09h31
Bonjour,alors j'ai réussi a trouver la notice de la chaudière et j'ai mis les réglages préconisés : T° Chauffage : 55° (par ce temps) Le gros bouton en Façade T° ECS : 60° (logo robinet) Thermostat qui se trouve derrière le panneau de contrôle T° Bruleur 85° (Logo Bruleur Bruleur Rayé avec un symbole de température max ) Thermostat qui se trouve derrière le panneau de contrôle Après une douche et je dis bien une seule douche de 5 min sans aucun abus,la chaudière coupe le circulateur et rechauffe jusque 85°-90° il ne se passe plus rien et environ 3 heure après seulement le circulateur se remet en route et pourtant le bruleur se remet en route pendant ses 3h (jusque 85-90°) alors que ni eau chaude ni chauffe ne sont utilisés...
ou créer un compte pour participer

Par starky

avatar - starky
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
02/01/2015 à 11h27
02/01/2015 à 11h27
Quelques infos de plus,je vous ajoute une photo des 2 thermostats "cachés" et quand je descend celui de gauche vers 40° le circulateur se met en route.

Images jointes :

DSC_0011.JPG
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
02/01/2015 à 15h51
02/01/2015 à 15h51
bonjour
tu as un problème avec le circulateur ECS, il n'a pas l'air de fonctionner, la chauffe de l'ecs ne se fait donc pas à vitesse normale, ça prend trois heures, contrôler si ce circulateur tourne correctement.
ou créer un compte pour participer
avatar - mitigeur
Architecte
Message(s) : 1524
02/01/2015 à 16h16
02/01/2015 à 16h16
bonjour

je vous ai dit deux fois au niveau de la pompe pour le circuit eau chaude
ou créer un compte pour participer

Par starky

avatar - starky
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
02/01/2015 à 18h47
02/01/2015 à 18h47
Sur le manuel je ne vois pas ou ce trouve cette pompe pour l'ecs,je vais essayer de regarder directement sur la chaudière,sur les branchement électrique à quel logo pourrait correspondre cette pompe ? En tous cas un grand merci pour vos réponses j'ai au moins l'impression d'avancé un petit peu et de savoir ou je dois regarder. PS : comment se fait t-il que mon ECS soit réglé sur 60° mon chauffage sur 55° mais que la chaudière pendant les moments de chauffe des ECS monte jusque 85° ?
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
02/01/2015 à 19h00
02/01/2015 à 19h00
Bonjour.
Dans ton manuel il doit y avoir le schéma électrique : ce serait un moyen précieux à Les3C19 pour comprendre instantanément...
Tu peux nous le poster ?
Salut !
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
02/01/2015 à 19h04
02/01/2015 à 19h04
starky a écrit :


PS : comment se fait t-il que mon ECS soit réglé sur 60° mon chauffage sur 55° mais que la chaudière pendant les moments de chauffe des ECS monte jusque 85° ?


tout simplement tu as trois circuits 1-la chaudière 2- le chauffage 3-ECS si tu règle la chaudière à 55° jamais tu ne vas atteindre les 60° en ECS et si le chauffage est à 80° tu vas ouvrir les fenêtres même en plein hiver.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
02/01/2015 à 19h05
02/01/2015 à 19h05
GrainDsel a écrit :

Bonjour.
Dans ton manuel il doit y avoir le schéma électrique : ce serait un moyen précieux à Les3C19 pour comprendre instantanément...
Tu peux nous le poster ?
Salut !


resalut le grain
Je plussoie vigoureusement ! avec toi ton message a été posté le temps que j'écrive le mien.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
02/01/2015 à 19h09
02/01/2015 à 19h09
mitigeur a écrit :

bonjour

je vous ai dit deux fois au niveau de la pompe pour le circuit eau chaude


salut
tu as dit aussi que c'était le circulateur qui était commandé par le thermostat, et là tu as tout faux, c'est la vanne trois voie Explose de rire
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19324
02/01/2015 à 19h13
02/01/2015 à 19h13
starky a écrit :

Sur le manuel je ne vois pas ou ce trouve cette pompe pour l'ecs,je vais essayer de regarder directement sur la chaudière,sur les branchement électrique à quel logo pourrait correspondre cette pompe


re
les chaudières récentes n'ont qu'un seul circulateur avec une vanne trois voies, c'est cette vanne trois voies qui inverse pour le chauffage et l'ECS.(c'est pas la même que pour la régulation chauffage)
comme dit le grain mets donc la notice en pièce jointe,pas la notice complète mais le schémas interne de la chaudière.
ou créer un compte pour participer

Par starky

avatar - starky
Apprenti bricoleur
Message(s) : 10
02/01/2015 à 19h59
02/01/2015 à 19h59
En pj la notice au moins tout les schémas seront dedans Clin d\'oeil Pour rappel : T° Chauffage : 55° () Le gros bouton en Façade T° ECS : 60° (logo robinet) Thermostat qui se trouve derrière le panneau de contrôle T° Bruleur 85° (Logo Bruleur Bruleur Rayé avec un symbole de température max ) Je dispose d'une vanne 4 voies. Merci a vous

Images jointes :

Documents joints :
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 7