Urgent : Circuit chauffage conforme ou non ?

Urgent : Circuit chauffage conforme ou non ?

Par Iciallo

avatar - Iciallo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
le 30/10/2014 à 21h49
Bonjour,

Je suis en train de refaire une partie du circuit de mon chauffage à la cave (déplacement de tuyaux en plein milieu de la cave pour leur faire longer le mur) et les employés de la S° en charge de cette opération ont créés un petit U au niveau de l'arrivée et du retour d'un radiateur (cf. Photos jointes). A noter que ce radiateur n'est pas en "bout de course" et qu'il y a d'autres radiateurs à alimenter après lui.

Un ami a vu le chantier en cours et me certifie que je risque des problèmes de "poche d'air" et donc de baisse de la performance de mon chauffage. Plus la nécessité de purger régulièrement les radiateurs. D'après lui, un circuit de chauffage ne doit jamais faire des U ou des vagues en montant et en descendant.

Qu'en pensez-vous et y a-t-il nécessité de faire reprendre cela avant la poursuite des travaux, c'est à dire avant demain.

Personnellement je ne vois pas de problème puisque l'eau chaude circulera forcément dans les tuyaux et qu'on est en circuit fermé. Mais l'ami en question me dit qu'il ne s'agit d'eau sanitaire avec la pression nécessaire et que le montage en U finit toujours par créer une poche d'air.

Qu'en pensez-vous et que dois-je exiger de la S° ?

Merci pour vos réponses et votre aide.

Cordialement.

Images jointes :

IMG_20141030_202040_229.jpg IMG_20141030_202121_290.jpg IMG_20141030_202138_673.jpg
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 5409
le 31/10/2014 à 04h43
Bonjour,
pas de probleme;vous etes en point bas visiblement
a+
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 31/10/2014 à 09h41
Bonjour.
Effectivement pas de problème. Il ne faut pas oublier que la purge ne concerne que l'air et les gaz de décomposition dissous dans l'eau. Quelques jours après la première mise en service (deux ou trois purges) il n'y aura plus guère que les gaz de décomposition : purges rares. Pour peu que ton installation comporte un ou deux purgeurs automatiques judicieusement placés, le problème devient quasiment inexistant.
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2895
le 31/10/2014 à 14h24
Citation :

il n'y aura plus guère que les gaz de décomposition : purges rares.


Salut,
Ca, c'est la théorie.
Personnellement, chez moi, purge nécessaire toutes les semaines ou au pire tous les 15 jours, sinon apparition de bruit d'eau dans le radiateur le plus haut (point haut du circuit).
Malheureusement, pas trop de place pour un purgeur automatique...
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 5409
le 31/10/2014 à 18h36
cjupiter a écrit :

Ca, c'est la théorie.
Personnellement, chez moi, purge nécessaire toutes les semaines ou au pire tous les 15 jours, sinon apparition de bruit d'eau dans le radiateur le plus haut (



salut,
la il y a un soucis ,ce n'est pas normal

a+
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 01/11/2014 à 03h19
cjupiter a écrit :

Citation :

il n'y aura plus guère que les gaz de décomposition : purges rares.


Salut,
Ca, c'est la théorie.
Personnellement, chez moi, purge nécessaire toutes les semaines ou au pire tous les 15 jours, sinon apparition de bruit d'eau dans le radiateur le plus haut (point haut du circuit).
Malheureusement, pas trop de place pour un purgeur automatique...




Salut cjupiter
c'est que tu as une fuite d'eau quelque part. Mouais...
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 01/11/2014 à 08h25
Bonjour.
Ou plutôt une prise d'air ? Quelle est la pression de remplissage de ton réseau ?
Il est possible aussi d'avoir une surchauffe dans la chaudière, qui vaporise un peu d'eau.
Dans les deux cas ce n'est pas normal.
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par Iciallo

avatar - Iciallo
Apprenti bricoleur
Message(s) : 20
le 01/11/2014 à 08h58
Bonjour,

Je reviens vers vous pour vous annoncer la fin des travaux et une mise en chauffe réussie.

Aucune fuite (je touche du bois pour que ça n'arrive jamais) et des radiateurs qui chauffent normalement.

Suite à mon post, j'ai demandé l'installation de purgeurs automatiques (un sur l'arrivée et un autre sur le retour) au point le plus haut d'une des colonnes (celle qui présente les fameux U).

Merci pour vos conseils, je suis un peu plus tranquille maintenant.

@+.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2895
le 01/11/2014 à 11h28
titi116 a écrit :


salut,
la il y a un soucis ,ce n'est pas normal

a+


Salut,
C'est comme ça depuis le début. Aucune fuite (pas de perte de pression même infime), pression du circuit à 1.5 bars. Testé à 2 bars, il faut purger un peu moins souvent, mais j'ai remis depuis mes 1.5 bars. Température d'eau max réglée à 60°C.
Cela n'inquiète pas les divers chauffagistes qui sont passés sur l'installation...
Ca fait un moment que je cherche à installer un ou deux purgeurs automatiques sur mes radiateurs les plus hauts, mais pas simple car radiateurs encastrés dans des niches.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 01/11/2014 à 19h50
s'il y a de l'air c'est que c'est rentré par quelquepart...
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 01/11/2014 à 19h52
GrainDsel a écrit :

Bonjour.
Ou plutôt une prise d'air ? Quelle est la pression de remplissage de ton réseau ?
Il est possible aussi d'avoir une surchauffe dans la chaudière, qui vaporise un peu d'eau.
Dans les deux cas ce n'est pas normal.
Salut !




oui Je plussoie vigoureusement !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2895
le 02/11/2014 à 09h34
ge60300 a écrit :

s'il y a de l'air c'est que c'est rentré par quelquepart...


Ce n'est pas forcément de l'air...
Il peut y avoir aussi des dégagements gazeux (réaction chimique), c'est plutôt à ça que je pense. Mais pas encore réussi à le mettre en évidence.
Je ne vois pas bien comment de l'air pourrait entrer dans un circuit pressurisé au delà de la pression atmosphérique, sauf à être aspirée. Et je pense qu'une prise d'air, donc en quelque sorte un "trou" laisserait aussi passer l'eau lorsque la circulation est arrêtée, or aucune fuite détectée.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 5409
le 02/11/2014 à 12h25
re
apres il reste la solution de la betanine a l interieur du circuit ,ça aidera a repere la fuite ..........avec la couleur
a+
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 02/11/2014 à 15h16
Bonjour.
Cjupiter, je pense à l'effet venturi. Mais si on interrompt la circulation, cet effet disparaît, et on aurait alors une fuite (au minimum un suintement) en raison de la pression dans le réseau. D'où ma question et la solution induite : arrêter le circulateur et augmenter la pression jusqu'aux 3 bars de tarage de la soupape de sécurité.
Il existe aussi des produits magiques pour obturer mes micro-fuites (comme pour les voitures) mais à n'utiliser qu'avec discernement Attention ! Attention ! Attention !
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2895
le 02/11/2014 à 15h42
GrainDsel a écrit :

Bonjour.
Cjupiter, je pense à l'effet venturi. Mais si on interrompt la circulation, cet effet disparaît, et on aurait alors une fuite


C'est bien mon avis. Or, comme le circulateur s'arrête dès que le bruleur s'éteint sur ma chaudière, il est plus souvent arrêté qu'en marche et je pense que j'aurais alors remarqué une fuite (sauf si elle était dans un endroit inaccessible, mais normalement, il n'y a aucun raccord dans ces endroits là, donc pas de raison de fuite).
Sur plusieurs mois d'arrêt en été, je ne perds rien du tout en pression...
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 03/11/2014 à 00h59
Bonsoir.
On s'oriente donc vers une vaporisation. C'est une chaudière gaz ? Si oui, je ne suis pas compétent en corps de chauffe.
Salut !
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Bricolage estival, quel est votre programme ?
62 % Faire un potager pour enfin avoir de la salade maison (8)
23 % Investir dans un bon barbecue pour faire la fête avec les amis (3)
15 % Construire une piscine pour faire plaisir aux petits (2)

13 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Tazmania , Ixion

Visiteurs non identifiés : 260