Bonjour
On peut parfaitement regonfler un vase d'expansion avec de l'air, le gonflage a l'azote, c'est comme les pneus de voiture, une arnaque commerciale !!
Pour ce qui est de la pression de gonflage, elle se situe, en général, vers 1,5 bar, ce qui représente la pression de fonctionnement du circuit d'eau.
Le vase est là pour absorber les variations de pression du circuit, si vous le gonflez à 0, 8 bar et que votre pression d'eau est à 1,5 bar, il est évident qu'il se rempli tout de suite et il n'absorbera plus rien !!
La quantité d'eau rajoutée pour la mise en pression du circuit n'est pas très importante, ce qu'il faut surveiller, c'est la pression de fonctionnement (en principe autour de 1,5 bar) et au besoin ajuster cette pression
Salut,
Il est préférable de prendre des renseignements techniques avant de répondre...
Le pré-gonflage des vessies à l'azote n'a rien d'une arnaque, il s'agit simplement d'un gaz neutre que l'on trouve à 78% dans l'air que l'on respire. Au même titre que l'argon ces gaz sont dépourvus d'humidité et ne créent donc aucune condensation. Bien souvent on se dépanne avec l'air ambiant parce que l'on a pas toujours une bouteille d'azote sous la main.
Quant à la pression de pré-gonflage il est impératif qu'elle soit inférieure à la pression du réseau pour la simple raison qu'à pression égale ou supérieure la vessie trop gonflée nuira au fonctionnement naturel du vase d'expansion qui, comme son nom l'indique, absorbe l'expansion du volume d'eau en période de chauffe.
Un vase trop gonflé sur un circuit de chauffage provoquera rapidement l'ouverture de la soupape 3 bars et la perte d'eau n'étant généralement pas compensée automatiquement, une sécurité manque d'eau ou pression trop basse arrêtera la chaudière .
Sur un surpresseur la montée trop rapide de la pression va agir sur le pressostat qui fonctionnera sans arrêt et c'est justement pour éviter çà qu'il y a une vessie dans le réservoir...