Vase expansion

avatar - Piacentino
Petit nouveau
Message(s) : 6
15/11/2016 à 18h02
15/11/2016 à 18h02
Nouveau ici bonjour, J'ai regonflé mon vase d'expansion de mon chauffage central ( 2 radiateurs de 2100w ,1 de 2300w et 2 de 1000w) qui 4ans de vie à0,8bar voici comment j'ai procédé, j'ai fait chuter la pression à la chaudière de cuisine à fioul (Deville ) en ouvrant un purgeur d'un radiateur. ensuite j'ai regonflé mon vase 0,8bar avec petit compresseur + mano pour gonflé pneu.( il n'y a pas d'eau qui acoulé à la valve.ensuite j'ai fait remonter la pression du circuit 1,4bar.et la est mon soucis je n'y ai mis pas plus de 30cl d'eau pour avoir la pression de 1,4bar. A savoir toute l'installation du dit chauffage est sur le même niveau. Donc est ce normal le peu d'eau rajoutée ou la membrane du vase est devenu dure. merci aux personnes qui me répondont.

Qui va n'in caga va in maloura
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/11/2016 à 23h47
15/11/2016 à 23h47
bonsoir, pourquoi l'avoir regonfler ?
ou créer un compte pour participer
avatar - Piacentino
Petit nouveau
Message(s) : 6
16/11/2016 à 19h08
16/11/2016 à 19h08
il avait perdu sa pression

Qui va n'in caga va in maloura
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
16/11/2016 à 21h32
16/11/2016 à 21h32
Bonjour.il était à combien de pression ? pour que vous le regonfliez .Quand vous avez enlevé le capuchon de la valve est ce que de l'eau est sortie ?
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Piacentino
Petit nouveau
Message(s) : 6
17/11/2016 à 17h38
17/11/2016 à 17h38
0,1 bars non pas d'eau , je l'ai écrit plus haut........................ Quand ça veut pas...

Qui va n'in caga va in maloura
ou créer un compte pour participer

Par pat385

avatar - pat385
Contremaître
Message(s) : 211
18/11/2016 à 17h47
18/11/2016 à 17h47
bonsoir un vase d'expansion se gonfle en fonction de la hauteur géométrique (du vase au radiateur le plus haut ) a+
ou créer un compte pour participer
avatar - Piacentino
Petit nouveau
Message(s) : 6
18/11/2016 à 18h56
18/11/2016 à 18h56
même hauteur

Qui va n'in caga va in maloura
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
18/11/2016 à 22h17
18/11/2016 à 22h17
pat385 a écrit :

bonsoir un vase d'expansion se gonfle en fonction de la hauteur géométrique (du vase au radiateur le plus haut ) a+



Bonsoir,
heu pat ;manometrique ,pas geometrique Tire la langue
et non ,la pression d'un vase se calcul en fonction de la temperature chauffage (t° de l eau depart chaudiere) en fonction du la quantitée d'eau dans l installation,de la pression atmo ,etc etc,......
en moyenne general pour un logement de 120m² comptez une pression gonflage a 0.7 0.9 bar; c'est amplement suffisant et une pression dans l installation a 1b maxi

a+
ou créer un compte pour participer

Par pat385

avatar - pat385
Contremaître
Message(s) : 211
24/11/2016 à 13h13
24/11/2016 à 13h13
bonjour titi un vase d'expansion est en fonction de la hauteur géométrique ou statique c'est la hauteur entre le vase et le point le plus haut de l'installation ;c'est pour cela que sur les vases il est inscrit 18/05 25/1 ou 35 /2,5 le premier chiffre est la capacité en litres du vase le deuxième étant la hauteur en mètres colonne d'eau ou le prégonflage en bars de celui-ci a+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
24/11/2016 à 13h20
24/11/2016 à 13h20
bonjour,( pat a raison) , le gonflage est calculé en hm , le volume ( et titi a raison ) en fonction de la température
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - Confusioux
Contremaître
Message(s) : 213
24/11/2016 à 14h40
24/11/2016 à 14h40
Bonjour

Le "gonflage" n'est pas "calculé" en hm. Il est indiqué en bars. La hauteut mano de l'installation est un des éléments de calcul du vase. Mais n'a rien à voir avec la surface du logement.

A+
ou créer un compte pour participer

Par ALPHAJET

avatar - ALPHAJET
Contremaître
Message(s) : 243
25/11/2016 à 07h17
25/11/2016 à 07h17
Hello.

Je ne voudrai pas mettre de l'huile sur le feu, mais il me semble qu'un vase d'expansion ne doit pas être regonflé avec de l'air mais de l'azote. Ai-je dit une c******* , si oui je sors....
ou créer un compte pour participer

Par Bizar

avatar - Bizar
Contremaître
Message(s) : 240
25/11/2016 à 07h35
25/11/2016 à 07h35
Bonjour
On peut parfaitement regonfler un vase d'expansion avec de l'air, le gonflage a l'azote, c'est comme les pneus de voiture, une arnaque commerciale !!
Pour ce qui est de la pression de gonflage, elle se situe, en général, vers 1,5 bar, ce qui représente la pression de fonctionnement du circuit d'eau.
Le vase est là pour absorber les variations de pression du circuit, si vous le gonflez à 0, 8 bar et que votre pression d'eau est à 1,5 bar, il est évident qu'il se rempli tout de suite et il n'absorbera plus rien !!
La quantité d'eau rajoutée pour la mise en pression du circuit n'est pas très importante, ce qu'il faut surveiller, c'est la pression de fonctionnement (en principe autour de 1,5 bar) et au besoin ajuster cette pression
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Brico30

avatar - Brico30
Modérateur
Message(s) : 8361
25/11/2016 à 18h52
25/11/2016 à 18h52
Bizar a écrit :

Bonjour
On peut parfaitement regonfler un vase d'expansion avec de l'air, le gonflage a l'azote, c'est comme les pneus de voiture, une arnaque commerciale !!
Pour ce qui est de la pression de gonflage, elle se situe, en général, vers 1,5 bar, ce qui représente la pression de fonctionnement du circuit d'eau.
Le vase est là pour absorber les variations de pression du circuit, si vous le gonflez à 0, 8 bar et que votre pression d'eau est à 1,5 bar, il est évident qu'il se rempli tout de suite et il n'absorbera plus rien !!
La quantité d'eau rajoutée pour la mise en pression du circuit n'est pas très importante, ce qu'il faut surveiller, c'est la pression de fonctionnement (en principe autour de 1,5 bar) et au besoin ajuster cette pression


Salut,
Il est préférable de prendre des renseignements techniques avant de répondre...
Le pré-gonflage des vessies à l'azote n'a rien d'une arnaque, il s'agit simplement d'un gaz neutre que l'on trouve à 78% dans l'air que l'on respire. Au même titre que l'argon ces gaz sont dépourvus d'humidité et ne créent donc aucune condensation. Bien souvent on se dépanne avec l'air ambiant parce que l'on a pas toujours une bouteille d'azote sous la main.
Quant à la pression de pré-gonflage il est impératif qu'elle soit inférieure à la pression du réseau pour la simple raison qu'à pression égale ou supérieure la vessie trop gonflée nuira au fonctionnement naturel du vase d'expansion qui, comme son nom l'indique, absorbe l'expansion du volume d'eau en période de chauffe.
Un vase trop gonflé sur un circuit de chauffage provoquera rapidement l'ouverture de la soupape 3 bars et la perte d'eau n'étant généralement pas compensée automatiquement, une sécurité manque d'eau ou pression trop basse arrêtera la chaudière .
Sur un surpresseur la montée trop rapide de la pression va agir sur le pressostat qui fonctionnera sans arrêt et c'est justement pour éviter çà qu'il y a une vessie dans le réservoir... Ca tourne pas rond là-dedans

Le peu que je sais, c'est à mon ignorance que je le dois.
ou créer un compte pour participer

Par titi116

avatar - titi116
Modérateur
Message(s) : 6619
25/11/2016 à 21h25
25/11/2016 à 21h25
re,
attention ,visiblement il y a confusion du dimensionnement du vase et de la pression de gonflage......2 choses totalement differentes;

le premier permet d'absorber la totalité de la dilatation de l eau,
le 2nd permet de réinjecter la dilatation dans le circuit quand la t° de celui ci refroidi et donc d avoir le bon equilibre pression vase/pression de l installation a froid et donc permet aussi a la membrane de travailler sur toute sa surface et non sur un point haut du a la déformation de celle ci

et oui normalement il faudrait regonfler a l azote car ce gaz est neutre (comme l explique le copain du dessus ) et est aussi sans humidité et permet de prolonger la durée de vie du vase d'expansion

a+
ou créer un compte pour participer

Par mimi03

avatar - mimi03
Modérateur
Message(s) : 10350
26/11/2016 à 10h44
26/11/2016 à 10h44
Re.
Je plussoie vigoureusement ! Avec " Brico30 " pour ce qui est de l'Azote pour les vases ,notre dépanneur avait une bouteille d'Azote dans son trafic pour ce genre de soucis moi j'avais un compresseur portable .
A+. Top !

Si tu as la santé alors tout va pour le mieux .Le reste n'est rien . mimi03
ou créer un compte pour participer