bonsoir un vase d'expansion se gonfle en fonction de la hauteur géométrique (du vase au radiateur le plus haut ) a+

Bonjour
On peut parfaitement regonfler un vase d'expansion avec de l'air, le gonflage a l'azote, c'est comme les pneus de voiture, une arnaque commerciale !!
Pour ce qui est de la pression de gonflage, elle se situe, en général, vers 1,5 bar, ce qui représente la pression de fonctionnement du circuit d'eau.
Le vase est là pour absorber les variations de pression du circuit, si vous le gonflez à 0, 8 bar et que votre pression d'eau est à 1,5 bar, il est évident qu'il se rempli tout de suite et il n'absorbera plus rien !!
La quantité d'eau rajoutée pour la mise en pression du circuit n'est pas très importante, ce qu'il faut surveiller, c'est la pression de fonctionnement (en principe autour de 1,5 bar) et au besoin ajuster cette pression
Avec " Brico30 " pour ce qui est de l'Azote pour les vases ,notre dépanneur avait une bouteille d'Azote dans son trafic pour ce genre de soucis moi j'avais un compresseur portable .