Bonjour à tous,
J'aurais voulu savoir, si les vases d'expansion vendus en magasin étaient gonflés en pression, ou faut-il les gonfler au moment où ils sont branchés sur les chaudières.
Merci d'avance pour vos informations.
Cdlt
bonjour ,
oui ils sont en general deja gonflés mais il faut verifiez quand meme et adapter a votre habitation (quantité d eau )la pression de gonflage
a+
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
Pourrez-vous me dire éventuellement comment on peut vérifier au niveau personnel ou faut-il un plombier ?
Merci d'avance, Bonne soirée.
bonjour
si vous avez une pompe à vélo équipée d'un manomètre de pression, ça fera très bien le job.
salut
Bonjour Tazmania,
Merci pour votre retour et les infos.
Même avec la chaudière en fonctionnement je peux vérifier la pression du vase ?
Y a t-il un sens pour positionner le vase d'expansion ? Valve en haut ou valve en bas ainsi que la hauteur du vase par rapport à la chaudière murale ?
Cdlt
Bonjour Tazmania,
Merci pour votre retour et les infos.
Même avec la chaudière en fonctionnement je peux vérifier la pression du vase ?
Y a t-il un sens pour positionner le vase d'expansion ? Valve en haut ou valve en bas ainsi que la hauteur du vase par rapport à la chaudière murale ?
Cdlt
re
il faut éteindre la chaudière et faire tomber la pression au pressostat dans le circuit en évacuant de l'eau.
une fois à zéro sur le pressostat, engagez le mano de la pompe sur la valve du vase et équilibrez selon vos besoins, si le vase est déjà posé.
si il est encore dans son carton, pas de soucis.
le vase se pose valve en bas et si possible sur un support (le poids du vase + l'eau)
la hauteur, pas trop haut surtout si il y a un support (imaginez un vase de 20 litres, membrane percée, donc rempli d'eau 💪) mais le plus près possible de la chaudière et sur le circuit de retour.
le vase est rouge, pas blanc
Merci Tazmania pour votre réponse et toutes vos précisions.
Pour le positionnement du vase neuf ( rouge) je vais savoir faire.
Pour la vérification de pression, la, je ne vais pas savoir faire ( pressostat ?? ) Je vais devoir faire venir un plombier une deuxième fois....
Merci encore.
Cdlt.
Merci Tazmania pour votre réponse et toutes vos précisions.
Pour le positionnement du vase neuf ( rouge) je vais savoir faire.
Pour la vérification de pression, la, je ne vais pas savoir faire ( pressostat ?? ) Je vais devoir faire venir un plombier une deuxième fois....
Merci encore.
Cdlt.
re
le pressostat c'est le cadran gradué en bar de 0 à 3 (selon les fabricants), une aiguille rouge qui vous sert de repère et une noire qui marque la pression dans l'installation (ne pas confondre avec l'aquastat ou le thermostat, ou le couillonstat, là c'est celui qui met ses mains sur le tuyau pour voir si ça chauffe 🤣).
chaudière éteinte vous ouvrez un purgeur de radiateur, de l'eau va couler (prévoyez un grand seau) quand le mano a son aiguille noire sur "0" fermez le purgeur et contrôlez la pression du vase en agissant soit sur le bouton de la pompe ou par petite pression sur la valve du vase.
rien de bien compliqué en soi.
une fois fait remettre de l'eau à la pression de service de l'installation
D'accord Tazmania, je comprends mieux avec vos explications. Sur la chaudière ELM, il n'y a qu'un manomètre qui indique la pression en Bar 0 1 2 3 .
Donc je vidange sur un radiateur jusqu'à obtenir 0 Bar ( c'est un circuit à un seul tuyau, les 6 radiateurs sont en série, au même niveau, il n'y a pas beaucoup d'eau dans le circuit. ) je referme le purgeur et je vérifie la pression du vase. Le vase installé par un plombier est tout neuf ( Gitral 12 litres ) .
Je pense que c'est la bonne manip à faire .
Mais déjà quand la chaudière est à l'arrêt, le manomètre indique 0 bar . Si je l'allume, le mano monte à 0,5, 1, ou 1,5 bar selon le niveau de chauffe, c'est en fait ce que je ne comprends pas. Normalement le niveau du manomètre devrait rester relativement stable à un réglage de pression par exemple 1,5 bar, comme c'était le cas avant cette panne ou anomalie qui m'a fait faire changer le vase d'expansion...
bonjour
le vase est changé quand la membrane est percée, là il y a montée de la pression, pouvant aller jusqu'à faire cracher la soupape.
les manomètres sur ce genre de chaudière fait à mon avis un peu gadget.
Si le vase a été posé par un plombier, pourquoi n'a t'il fait que la moitié de son boulot ?
Mon père disait : "il ne faut pas être deux pour s'occuper d'une 💩 !"
Quand vous voyez que l'eau ne coule plus en jet puissant, vous devez être en pression minimale.
Ce n'est pas trop grave si il reste 0,1 bar dans l'installation, on est pas au gramme près.
salut
Bonjour Tazmania,
Ce qui me fait peur, c'est que sans rien faire, chaudière éteinte le manomètre descend à 0 bar.
Quand je rallume la chaudière pour une eau à 55°C par exemple, le manomètre monte, monte jusqu'à presque 3 bars puis redescend lentement.
Si je purge les radiateurs ( plus de pression dans le circuit) quand je vais remettre de l'eau jusqu’à 1 bar par exemple ( eau froide ) au manomètre, est-ce que lorsque la chaudière va chauffer ( vers 55°C), la pression ne risque pas de monter et dépasser les 3 bars ?? J'ai peur de ça .
re,
pour faire cracher la soupape, il faut plus que 55°
si le vase est neuf et gonflé à sa pression de service, ce n'est pas lui le responsable, à mon avis
si la pression chute, c'est que vous avez surement une micro- fuite
et votre "plombier", qu'est- ce qu'il en pense ?
après, la chaudière a peut-être un autre problème !
c'est une "condensation" ?
production ECS ?
lors d'une demande de chauffe, c'est normal que la pression monte, mais près de 3 bar, c'est énorme, +/-1,5 bar encore, mais 3 !!!
vous habité en altitude ?
Merci Tazmania de prendre du temps sur mon problème, c'est sympa à vous.
Oui, le vase est neuf, posé à la place de l'ancien intégré à la chaudière et indémontable selon le plombier.
Le plombier a fait le montage du vase, a mis de l'eau dans le circuit, me disant qu'il faudrait rajouter un peu d'eau de temps à autres puis il est parti .
2 à 3 jours après avec le chauffage ou sans chauffage, c'est là que je me suis rendu compte du problème.
J'ai pensais un temps à une petite fuite dans le circuit ( tuyauterie, radiateurs ) , mais à terme le circuit se viderait, il y aurait des bruits dans les radiateurs, la pression monterait de moins en moins au manomètre, je pense ? D'ailleurs, je n'ai jamais rajouté d'eau dans le circuit, juste une fois comme le plombier me l'avait dit.
Ensuite si la chaudière elle à un problème, là ...
C'est une chaudière à condensation en effet des années 2008 . Et j'habite dans la région toulousaine .
Merci Tazmania de prendre du temps sur mon problème, c'est sympa à vous.
Oui, le vase est neuf, posé à la place de l'ancien intégré à la chaudière et indémontable selon le plombier.
Le plombier a fait le montage du vase, a mis de l'eau dans le circuit, me disant qu'il faudrait rajouter un peu d'eau de temps à autres puis il est parti .
2 à 3 jours après avec le chauffage ou sans chauffage, c'est là que je me suis rendu compte du problème.
J'ai pensais un temps à une petite fuite dans le circuit ( tuyauterie, radiateurs ) , mais à terme le circuit se viderait, il y aurait des bruits dans les radiateurs, la pression monterait de moins en moins au manomètre, je pense ? D'ailleurs, je n'ai jamais rajouté d'eau dans le circuit, juste une fois comme le plombier me l'avait dit.
Ensuite si la chaudière elle à un problème, là ...
C'est une chaudière à condensation en effet des années 2008 . Et j'habite dans la région toulousaine .
re
indémontable : non, chiant : souvent, onéreux : très certainement.
RE,
Indémontable, parce que le coude d'évacuation des fumées est trop proche du haut de la chaudière.
D'après vous, concernant le sens de positionnement du vase, doit avoir la valve en haut ou en bas ou peu importe ?
re,
il me semble avoir déjà répondu à cette question, relisez les bien !
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 56