Bonjour, Je suis entrain d'essayer de comprendre mon tableau, et j'ai quelque disjoncteur que je ne comprends pas (je ne sais pas ce que c'est). Le but est de ne plus couper le courant de toutes la maison pour chaque manipulation mais juste la partie que je souhaite vu que ça n'a jamais été fait avant... Je vais couper chaque disjoncteur un par un pour savoir exactement le nombre de prise, lampe, interrupteur qu'il commande, mais plusieurs numéro me bloque par leur différence avec les autres : 9 - 10 - 27 - 28 - 29 (Je pense que c'est celui qui est relié à l'autre tableau (j'en ai deux)). Voilà la photo du tableau : Merci d'avance pour votre aide bien précieuse ! Cordialement.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
04/12/2013 à 22h28
04/12/2013 à 22h28
Bonsoir

La photo n'est pas parfaitement nette, mais je pense qu'on peut dire que :

9 10 29 sont des interrupteurs différentiels 30mA qui assurent la sécurité des personnes contre les contacts directs ou indirect

27 28 sont des télérupteurs pour commander des éclairages à partir de plusieurs boutons poussoir

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par yuioppooh

avatar - yuioppooh
Petit nouveau
Message(s) : 6
04/12/2013 à 23h23
04/12/2013 à 23h23
Je viens de prendre des photos supplémentaires en espérant que ce soit pas trop flou... Donc je peux faire sauter tous les numéros sauf : 9 - 10 - 29 a ne pas toucher. Tous les autres numéros gèrent un circuit (prise ou lumière). Pourquoi le numéro 27 est vers le bas (0 -> Arrêt) et tout petit, pourtant tout fonctionne chez moi !? Par contre juste pour bien comprendre peux tu donner un exemple pour le 9 - 10 - 29 ? Merci beaucoup de ton aide !
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
04/12/2013 à 23h33
04/12/2013 à 23h33
Un interrupteur différentiel 30mA se met en tête d'un bloc de disjoncteur (habituellement en tête d'une rangée)
Il analyse qu'il n'y pas de fuite de courant (le plus souvent le défaut d'un appareil relié à la terre).
En cas de fuite il saute, évitant ainsi aux personnes de se faire électriser
Le 29 est de type A, c'est à dire qu'il faut impérativement le mettre en tête des circuits des plaques et du lave-linge

Le 27 est bien un télérupteur
En revanche le 28 semble être un commutateur à 3 positions. Je ne sais pas à quoi il sert dans votre cas.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par yuioppooh

avatar - yuioppooh
Petit nouveau
Message(s) : 6
04/12/2013 à 23h56
04/12/2013 à 23h56
Désolé de t'embêter avec des questions peut être bête mais j'ai envie de comprendre le fonctionnement Sourire Ok d'accord donc si j'ai une fuite l'interrupteur différentiel 30mA va couper toutes la rangé ? Pour pouvoir noter quelle disjoncteur alimente quoi je dois bien faire comme ceci : - Baisse tous les disjoncteurs sauf : 9 - 10 - 29. - Rallume 1 disjoncteur regarde où ça fonctionne. - Rebaisse le disjoncteur. - Lève le disjoncteur à côté. - [...]. Par rapport au 27 j'ai une pièce de la maison qui à un système de boutons poussoir mais si je regarde bien le numéro 27 est actuellement vers le bas donc coupé. A quoi sert un commutateur à 3 positions en temps normal ? J'ai regardé sur internet il définit ça comme une sorte d'interrupteur...
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
05/12/2013 à 07h33
05/12/2013 à 07h33
Bonjour

Pour le 9 10 29 si un d'entre eux saute :
- vous baissez tous les disjoncteurs associés
- vous relevez le différentiel
- vous relevez un par un tous les disjoncteurs, jusqu'à trouver celui qui fait sauter
- vous rebaissez ce disjoncteur
- vous relevez de nouveau le différentiel
- vous relevez les disjoncteurs restant
- vous cherchez l'appareil en défaut sous le disjoncteur concerné (cela peut être l'installation elle même, mais c'est plus rare. Quand c'est le cas c'est souvent en problème d'eau ou d'humidité)

Le 27 est en position basse lorsque la lampe est eteinte
Appuyez sur un de vos poussoir pour allumer et il devrait passer en position haute

@+