Ajout d’une VMC buanderie

Par Dremu

avatar - Dremu
Bricoleur
Message(s) : 60
11/07/2018 à 10h33
11/07/2018 à 10h33
Bonjour chers BDD,
J’avais initialement mis ce message dans le forum ventilation, mais je pense que ça peut venir ici aussi étant donné que ça concerne aussi l’électricité?

J’ai récemment fait une buanderie chez moi pour y mettre un évier, un lave linge et un sèche linge.
J’ai réalisé tous mes circuit encastrés, j’ai fait mes bandes puis j’ai peint la pièce. Elle est toute belle. La je me suis dit que j’étais trop fort Top !. Puis j’ai vu que j’avais oublié quelque chose: damned! La VMC!! Euh ! Euh ! Boulet
Bon... du coup, j’ai percé pour en remettre une indépendante (je n’ai pas de possibilité de me raccorder à l’existante), mais idéalement, je voudrais éviter de refaire passer un circuit électrique dans ma belle buanderie pour la raccorder au tableau. Est-ce que vous savez s’il existe des vmc independantes sur pile, ou éventuellement, qui se branche sur un circuit de prise classique (j’ai une prise en dessous, mais elle est protégée par un disj. de 20A. Et c’est la prise de mon frigo...)
Si vous aviez des solutions qui me permettent à la fois de réparer ma bêtise et de ne pas refaire trop trop de boulot, je vous en serait très reconnaissant

Merci à tous et bonne journée
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
11/07/2018 à 11h12
11/07/2018 à 11h12
Bonjour

Je suppose qu'il s'agit plus d'un extracteur d'air qu'une VMC

Si vous vous repiquez sur la prise proche, cela fonctionnera, même si pas 100% dans les normes

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
11/07/2018 à 13h13
11/07/2018 à 13h13
Bonjour,
Il est plus courant de brancher un extracteur sur un circuit éclairage que prise, par exemple pour la mise en route de l'extracteur en même temps que la lumière...
ou créer un compte pour participer

Par Dremu

avatar - Dremu
Bricoleur
Message(s) : 60
11/07/2018 à 15h19
11/07/2018 à 15h19
Merci à tous les deux pour votre réponse.

Carminas a écrit :

Bonjour

Je suppose qu'il s'agit plus d'un extracteur d'air qu'une VMC

Si vous vous repiquez sur la prise proche, cela fonctionnera, même si pas 100% dans les normes



Oui, c'est bien un extracteur d'air. il sera en direct sur la façade.
En dehors du fait que cela ne réponde pas aux normes, quel pourrait-en être le risque? j'avais peur que 20A soit surdimensionné en cas de chauffe trop importante des fils. J'avais éventuellement pensé mettre entre la prise et le branchement de l'extracteur un disjoncteur 2 A caché dans une boite de jonction. Ca peut se faire ou c'est dangereux?

cjupiter a écrit :

Bonjour,
Il est plus courant de brancher un extracteur sur un circuit éclairage que prise, par exemple pour la mise en route de l'extracteur en même temps que la lumière...


En effet, pour une salle de bain pour évacuer l'humidité générée lors de la douche. Le problème ici est que c'est une buanderie, donc ce n'est pas judicieux de se rebrancher dessus, et puis cela signifierait qu'il me fasse faire des trous dans ma buanderie toute neuve! Tututut ! . Cela dit, la remarque est judicieuse car cela signifie que couplé à un circuit lumière, l'extracteur est protégé par du 16A ou du 10A, et non du 2A?

ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
11/07/2018 à 17h37
11/07/2018 à 17h37
Aucun risque

Vous branchez bien une lampe de chevet avec une ampoule LED de 4W sur une prise protégée par un disj 20A

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Dremu

avatar - Dremu
Bricoleur
Message(s) : 60
11/07/2018 à 19h06
11/07/2018 à 19h06
Super, merci Carminas,
Dernière petite question: mes circuits de prises sont connectés en 2.5mm. Je reste sur cette section où il vaut mieux repasser en 1.5mm ou aucune importance?

Merci encore et bonne soirée.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
11/07/2018 à 19h27
11/07/2018 à 19h27
Dans l'idéal il faudrait garder la même section
Mais pas certain que les bornes de l'aérateur acceptent cette section.
De toute façon pas de risque avec du 1,5², cela consomme trois fois rien un aérateur

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par Dremu

avatar - Dremu
Bricoleur
Message(s) : 60
13/07/2018 à 08h22
13/07/2018 à 08h22
Ok. Merci beaucoup !
Bonne journée
ou créer un compte pour participer

Par Dremu

avatar - Dremu
Bricoleur
Message(s) : 60
20/07/2018 à 08h10
20/07/2018 à 08h10
Bon ben c’est fait, j’ai pu laisser en 2.5. Je suis parti sur cet extracteur en 10 W:
https://www.castorama.fr/aerateur-extra-plat-hygrostat-blyss-o120-mm/3454978153195_CAFR.prd
Et j’ai pu tirer une gaine de ma prise à mon extracteur sans faire un seul trou dans le mur! Cool
Merci de vos conseils et bonne journée!