Ajout de prise

Ajout de prise

Par staug

avatar - staug
Petit nouveau
Message(s) : 2
le 22/04/2014 à 10h17
Bonjour, à tous' !

Rapidement,
Je voudrai ajouter une prise de courant dans mon garage.
J'ai dans celui ci un éclairage simple. 1.5mm²
Je compte me raccorder dessus pour brancher ma prise.
A mon tableau, mon éclairage est protégé, par un fusible de 10A.
Sachant que cette prise sera ponctuellement utilisée (aspirateur de temps en temps...), est ce que cela pose un réellement un problème.
D'avance merci, pour vos réponses éclairées.. ;-)
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 2864
le 22/04/2014 à 11h07
Bonjour,
Normalement, les circuits éclairages et prises de courant doivent être séparés.
N'avez-vous pas la possibilité de reprendre cette prise sur un circuit dédié aux prises ?
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
le 22/04/2014 à 12h59
Salut,

Oui ce serait bien mieux et normalisé..

Il y a de grande chance que le tableau de distribution soit bien au sous sol
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par staug

avatar - staug
Petit nouveau
Message(s) : 2
le 28/04/2014 à 16h57
Bonjour,
je sais qu'il serait idéal et préférable, de normaliser le tout.
Le soucis que je rencontre c'est que j'habite dans une résidence et que je ne suis pas a même de pouvoir tirer une ligne depuis le tableau général sans engager de "gros travaux"...
J'en reviens donc a ma question initiale, est ce que à l'usage ce type d’installation poserait un problème...?.

D'avance merci
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 18030
le 28/04/2014 à 17h01
staug a écrit :

Bonjour,
je sais qu'il serait idéal et préférable, de normaliser le tout.
Le soucis que je rencontre c'est que j'habite dans une résidence et que je ne suis pas a même de pouvoir tirer une ligne depuis le tableau général sans engager de "gros travaux"...
J'en reviens donc a ma question initiale, est ce que à l'usage ce type d’installation poserait un problème...?.

D'avance merci


Bonjour
Non cette installation ne posera aucun problème tant que la protection restera en 10 A et même en 16 A avec un disjoncteur,ce que je te conseille de faire.
ou créer un compte pour participer à la conversation.

Connexion

Inscrivez-vous gratuitement !

Le sondage du moment

Poubelle verte, jaune, bleue, grise, rouge...
53 % C'est bon, je maîtrise les couleurs pour mes déchets (44)
27 % Hum, je vérifie souvent quelles sont les règles du tri sélectif (22)
20 % C'est un peu complexe, mais je fais du mieux que je peux (17)

83 Votes

Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.

A découvrir

Précédent Suivant

Membres en ligne

Membre(s) : Georgio1234

Visiteurs non identifiés : 269