Bricoleur du Dimanche

Alim générale et conducteur de terre principal et câble prise dans même goulotte ?

Par David38

avatar - David38
Bricoleur
Message(s) : 54
08/05/2019 à 19h30
08/05/2019 à 19h30
Bonjour,

Je dois tirer sous moulure l'alimentation électrique générale depuis mon disjoncteur de branchement situé à l'intérieur de la maison jusqu'à mon tableau électrique situé 10 mètres plus loin. Dans le même cheminement, je dois tirer le conducteur principal de terre issu de ma barrette de coupure ainsi qu'un câble 3G2,5mm² pour alimenter une prise de courant classique.

Est ce que je peux placer dans la même moulure l'alim générale (2x16mm²) avec le conducteur de terre principal et mon câble pour la prise de courant ? Ou faut il séparer les 3 câbles dans 3 compartiments différents ou éventuellement les mettre dans le même compartiment mais sous gaine ICTA ?

Merci par avance,
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
08/05/2019 à 19h37
08/05/2019 à 19h37
Bonsoir

Si votre alimentation en 16² est en aval du disjoncteur EDF, vous pouvez tout mettre ensemble.
Dans le cas contraire il faudra séparer le 2x16²

Carminas
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 47