Bricoleur du Dimanche

Ampérage nécessaire

Par ycaz64

avatar - ycaz64
Petit nouveau
Message(s) : 3
02/03/2018 à 19h59
02/03/2018 à 19h59
Bonjour Juste une question : Est-ce-qu'un frigo qui demande 6 A peut-il tourner si le nombre d'ampères fourni est plus faible ? (je pose cette question car on me maintiens qu'une pompe à bière demandant 6 Ampères peut tourner avec moins d'ampères) Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
02/03/2018 à 20h04
02/03/2018 à 20h04
Bonsoir

La réponse est non, sauf si vous n'utiliser pas le maximum des capacité.

Par exemple sur une plaque électrique qui demande 30A et si vous n'avez que 20A de disponible, cela fonctionnera, tant que vous n'allumez pas plus de 2 feux à la fois.

Mais cette logique est difficilement généralisable à une pompe à bière ou un frigo

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par ycaz64

avatar - ycaz64
Petit nouveau
Message(s) : 3
02/03/2018 à 20h06
02/03/2018 à 20h06
Donc si la pompe demande 6 A sur une ligne qui ne fournit que 5A, ça ne peut pas démarrer. J'ai bien compris ? Merci
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9357
02/03/2018 à 20h45
02/03/2018 à 20h45
Oui et non

Dans les faits il y a un peu de marge, donc si l'écart est faible, cela pourrait passer

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par ycaz64

avatar - ycaz64
Petit nouveau
Message(s) : 3
02/03/2018 à 22h08
02/03/2018 à 22h08
Merci pour la réponse. Donc s'il y a peu de marge ça peut fonctionner. Mais alors, je pense que le moteur, en l'occurrence un compresseur, tournerait "en sous régime"... donc refroidirait moins la machine. Est-ce que je me trompe ? Merci encore
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3472
03/03/2018 à 09h52
03/03/2018 à 09h52
Bonjour,
Oui, vous vous trompez.
Le moteur fonctionne ou ne fonctionne pas, il ne peut pas "tourner en sous régime".
S'il consomme plus que la protection de la ligne électrique ne le permet, cette protection jouera son rôle (le disjoncteur déclenchera) par surcharge.
En revanche, j'ai un doute quand vous parlez d'une ligne qui ne fournit que 5A, un disjoncteur 5A, c'est rare en habitat. Pouvez-vous détailler ?
ou créer un compte pour participer

Par poiluu

avatar - poiluu
Chef de chantier
Message(s) : 741
03/03/2018 à 11h02
03/03/2018 à 11h02
Bonjour ycaz64

Il ne faut pas voir une protection de ligne (fusible ou disjoncteur) comme un robinet qui pourrait plus ou moins "étrangler" le débit du courant.

Un moteur de pompe ou de compresseur absorbe du courant principalement en fonction de l'EFFORT qui lui est demandé.

Si votre moteur à besoin de 6A pour assumer son travail , il va les prendre quoi qu'il advienne. Après cela , ça passe ou ça casse.
Ce qui veut dire en clair : -si le disjoncteur est calibré à plus de 6A , ça passe
- si votre disjoncteur est à 5A ça casse (déclenchement)

Il n'y a pas d'intermédiaire.

si vous voulez que votre moteur consomme moins , demandez lui moins d'effort

(je fais simple , les puristes SVP ne polémiquez pas .)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , lonte , Nicolas76910

Visiteurs non identifiés : 419