bonjour,
j'aurai besoin de vos avis:
j'ai acheté une plaque induction 32 amp.
je viens regarder sur le compteur edf ,j''y ai trouvé(enfin je pense) l'ampérage de celui-ci qui est de 45.
par contre,sur mon disjoncteur principal, on y trouve en rouge le chiffre 30...
est-ce que cela risque de me poser un probleme quand j'utiliserai ma plaque?
du genre: ampérage insuffisant pour la faire fonctionner.
merci !
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
14/05/2013 à 20h30
14/05/2013 à 20h30
La facture et le disjoncteur sont en cohérence et vous êtes donc bien limité à 6kVA (30A) ce qui est normal.

C'est juste le compteur qui est mal réglé.
Son info est informative, mais par contre doit empecher le fonctionnement correct du délesteur s'il utilise la téléinfo.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - patrick31830
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
14/05/2013 à 20h45
14/05/2013 à 20h45
je ne savais meme pas qu'il y avait un delesteur dans certains circuits... Honte
et comment savoir si j'en possede un dans le mien?
par contre si je fais fonctionner ma plaque induction à 32 amperes,ça va couper des alimentations si j'ai bien tout compris?
toutes si je n'en possède pas et certaines si j'en ai un?
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9757
14/05/2013 à 20h50
14/05/2013 à 20h50
RFCO vous a dit plus haut que vous en aviez un (2ème photo)

Il coupe sans doute quelques circuits non prioritaire (chauffage, ballon d'eau chaude)

Si jamais vous dépasser 30A le délesteur coupera ces circuits non prioritaire.
Si malgré cela, ce n'est pas suffisant et que vous dépassez toujours 30A (dans les faits un peu plus car le disjoncteur a un peu de marge) celui-ci coupera l'ensemble de l'installation.

Le problème c'est que si le compteur est réglé sur 45A, il est probable que le délesteur ne déleste à 45A (à confirmer en fonction du mode de gestion du délestage)

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - patrick31830
Apprenti bricoleur
Message(s) : 19
14/05/2013 à 21h01
14/05/2013 à 21h01
desolé j'avais oublié qu'on m'avais deja fourni l'info pour le delestage...
je vais attendre d'avoir monté ma cuisine pour etre fixé quand je mettrais ma plaque en marche....il y aura bien une solution de toute façon.
merci à tous pour vos infos!
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10569
14/05/2013 à 21h42
14/05/2013 à 21h42
c'est un délesteur : voir notice

pour moi, selon la photo, il ne coupe que le chauffage