Bricoleur du Dimanche

Armoire électrique secondaire pour une extension de villa

Par micchael9

avatar - micchael9
Petit nouveau
Message(s) : 3
18/09/2018 à 00h07
18/09/2018 à 00h07
Bonjour à tous, Je suis électricien et j'interviens sur un chantier pour réaliser l'installation électrique d'une extension de villa. Je précise que cette villa est neuve et possède déjà une armoire électrique principale pour l'étage 0. Celle-ci est alimentée en triphasé car le client possède des appareils en triphasé. Il n'y a pas encore de disjoncteur de branchement car la villa est alimentée sur un coffret de chantier. Je lui ai conseillé de choisir une puissance de 12kVA triphasé. Voici le plan de l'extension de la villa : Plan de l'extension de la villa Voici l'armoire principale : Armoire principale Pour réaliser l'armoire secondaire de la villa, voici les différents circuits qu'il y aura :
  • 2 circuits prises
  • 2 circuits éclairage
  • 4 circuits convecteur électrique
  • 1 circuits sèche-serviette
J'ai donc décider de tirer un câble 5G6 qui sera capable de fournir 35A en triphasé pour une longueur de 30m entre le compteur Enedis et l'armoire électrique secondaire. Pour protéger ce câble contre les surcharges et les court-circuits, j'ai prévu un disjoncteur tétrapolaire de 10A car il est censé disjoncter lorsque le courant dépasse 10A dans une phase. Ensuite, pour chaque phase, j'ai prévu un interrupteur différentiel de 25A. Par ailleurs, j'ai pris soin d'équilibrer les phases : Phase 1:
  • Circuit prise (20A)
  • Circuit éclairage (16A)
  • Circuit convecteur (20A)
Phase 2:
  • Circuit prise (20A)
  • Circuit éclairage (16A)
  • Circuit convecteur (20A)
Phase 3:
  • Circuit convecteur (20A)
  • Circuit convecteur (20A)
  • Circuit sèche-serviette (20A)
Voici le schéma de câblage : Schéma de câblage Pouvez-vous me dire si j'ai commis une erreur car il n'est pas trop tard pour changer les configurations ? En vous remerciant par avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
18/09/2018 à 08h34
18/09/2018 à 08h34
Bonjour

Normativement cela semble bon, mais sans les sections, difficile d'être affimatif à 100%.

Quelques remarques :
- si l'extension ne communique pas avec l'intérieur avec le reste de la villa, il faut ajouter un dispositif de coupure d'urgence en tête du tableau.
- si vous voulez utiliser un programmateur par fil pilote pour les radiateur, il est impératif, qu'ils soeint sous le même interrupteur différentiel. Dans ce cas, un ID tetra serait plus pertinent
- il est dommage de se limiter à 10A au départ (même pas sûr que le convecteur + le sèche serviette de la phase 3 tirent moins de 10A). Mettre 20A voire 32A qui sera plus évolutif.
- Même si des ID 25A suffisent, mettre des 40A qui ne sont pas plus cher et sont plus évolutifs.
- Voir en fonction de la répartition du tableau principal si 12kVA suffisent. Car la phase 3 est déjà occupée à moitié par votre extension.

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par micchael9

avatar - micchael9
Petit nouveau
Message(s) : 3
18/09/2018 à 10h14
18/09/2018 à 10h14
Bonjour Carminas, J'avais prévu du 5G6 (soit 6mm²) pour avoir 10A par phase. Si je veux avoir 20A par phase, je vais devoir utiliser du 5G16 (soit 16mm²). Je vais devoir prévoir un disjoncteur tétrapolaire de 20A aussi. Je pense que je serai plus confiant avec une section de câble aussi grande. Au moins, il n'y aura pas de coupures intempestives au niveau du disjoncteur en amont. Quant au dispositif de coupure d'urgence, j'en ai prévu un mais qui sera sur l'armoire électrique principale. Est-il obligatoire d'en mettre un sur l'armoire électrique secondaire ? Je te remercie pour ton aide.
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9389
18/09/2018 à 10h29
18/09/2018 à 10h29
Du 5G6² vous autorise 32A par phase, soit 22kW
Du 5G16² vous autorise 60A par phase soit 41kW
Pour des longueurs qui ne dépassent pas 40m (au delà il faut tenir compte de la chute de tension)

Il faut un dispositif de coupure d'urgence dans l'armoire secondaire si vous ne pouvez pas communiquer entre vos 2 armoires en passant par l'intérieur du batiment.
Dans le cas contraire ce n'est pas obligatoire.




Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par micchael9

avatar - micchael9
Petit nouveau
Message(s) : 3
18/09/2018 à 20h45
18/09/2018 à 20h45
Bonsoir Carminas, Je viens de comprendre qu'avec du 5G6, on pouvait tirer 32A par phase alors que moi je diviser cette valeur par 3, d'où le 10A par phase que je disais tout le temps. Chaque fois qu'on parle en triphasé, il faut que je retienne que la valeur d'intensité c'est pour une phase. Quant au dispositif de coupure, étant donné que ce qui sépare les deux étages c'est qu'un escalier, il n'est pas nécessaire d'en mettre un. Je vous remercie de m'avoir éclairé. En vous souhaitant une agréable soirée.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : Carminas , erge

Visiteurs non identifiés : 118