15/09/2010 à 22h47
15/09/2010 à 22h47
Bonjour, je viens d'acheter (un peu vite) une cuisinière vitro (4 feux et un four). Le vendeur m'a affirmé que cela se branchait sur une prise normale et m'a renvoyé vers une enseigne de bricolage pour acheter le cable et la prise qui correspond. La personne dans cette enseigne m'a expliquer qu'il fallait au minimum du 20A voir du 32A, là où le vendeur de la cuisine me parlait de 10A!!!! (pas près que je lui fasse de la pub celui-là Colère).
J'ai regardé dans mon nouveau logement où se trouve déjà deux plaques électriques anciennes génération raccordé à une prise normale par un fil de 6mm² (je crois) avec un fusible de 20A. Donc:
1. Peux-ton changer un fusible 20A par un 32A?
2. La prise accepterait-elle cela ou bien faut-il la changer (s'il faut changer, est-ce compliquer?).
3. Suis-je vraiment dans la m***** au point de devoir me faire rembourser un appareil neuf (et là ça va être trop la Galère!) Confus
Merci de vos réponses, je suis trop nul en électricité Honte, et faut vraiment que ça marche!!
Bonne soirée à tous!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
15/09/2010 à 22h56
15/09/2010 à 22h56
Bonjour

Commences donc par nous donner la référence de ta nouvelle cuisinière ... on aura au moins déjà une base de départ ....

J'espère que dans ton nouvel appartement, tu vas retirer les anciennes plaques ..

Tu nous parles de fusibles de 20A et de fil de 6mm2 ... bizare ..
une photo de ton tableau électrique serait intéressante pour en apprécier ses possibilités.

Et quel est la valeur de réglage du disjoncteur ERDF . ( ou ta puissance souscrite ) ?

cordialement
ou créer un compte pour participer
avatar - philoulimoges
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/09/2010 à 23h08
15/09/2010 à 23h08
Bonjour
Pouaahh!! Euh ! En effet!!
Alors:
La cuisinière:
INDESIT K3C51X
Foyer radiant 1700 W fois 2
Foyer radiant 1200 W fois 2
FOUR Electrique
Maintien du four à 200°:
1,14 Kw/h.
Pour les anciennes plaques, j'ai prévu de les retirer.
Ensuite:
Sur le tableau électrique, ya un fusible 20A pour les plaques (j'ai testé que cela soit bien le bon). Le fil de 6mm², je pense que c'est ça, c'est le fil qui part des plaques électriques jusqu'à la prise. Je peux fournir une photo dès demain!
Enfin, je n'ai pas encore souscrit ERDF puisque j'ai eu les clés ce soir... mais en même temps, je pourrais choisir la puissance adéquate!
Je sais que je suis aller un peu vite en besogne pour acheter cette cuisinière. A première vue, c'est grave??
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
15/09/2010 à 23h25
15/09/2010 à 23h25
Bonsoir

A priori il n'y a pas de catastrophe ( A part le vendeur )

Pour ta cuisinière une alimentation 32A est necessaire.
SI tu es sur que la câblerie en en 6² tu pourras changer ta protection 20A par un disjoncteur 32A.

Pour le raccordement à la place de la prise 20A existante il faudra mettre une sortie de cable et un raccordement pas dominos

En protection différentielle il faudra si inexistante un inter diff 30mA type A

PS Photo attendue pour confirmation


ou créer un compte pour participer
Annonce

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
15/09/2010 à 23h32
15/09/2010 à 23h32
Bonjour

OK pour ce modèle ..

Mais tu nous parles de prise pour les plaques ?
est-ce une prise claqssique, une grosse prise , ou un bornier derrière une sortie de câble.
Là aussi une photo de ce raccordement ?
Ne pas oublier la photo du tableau ..


Quant à la puissance à souscrire, celà dépend de tes appareils raccordés .....
une base dcéjà, celle de l'ancien occupant .. voir le réglage du Disj ERDF existant .

cordialement
ou créer un compte pour participer
avatar - philoulimoges
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/09/2010 à 23h33
15/09/2010 à 23h33
Bonjour,
ok! merci ça me rassure.
Je suis pratiquement sur que c'est du 6², car bien plus épais que du normal. Toutefois, "tu pourras changer ta protection 20A par un disjoncteur 32A.", c'est sur le disjoncteur? je peux mettre un fusible 32A en lieu et place d'un 20A?
"Pour le raccordement à la place de la prise 20A existante il faudra mettre une sortie de cable et un raccordement pas dominos": c'est compliquer à faire ou un ami un peu doué peut-il m'aider??
"En protection différentielle il faudra si inexistante un inter diff 30mA type A": là par contre je suis désolé, mais je comprends pas...j'ai raté quelques cours de physique lors de mon bac littéraire option musique et je suis aujourd'hui moniteur auto école Rigole
Toutefois, je post quelques photos demain en début d'après midi. La cuisinière arrive mardi matin donc, j'ai tous le weekend pour me préparer soit à faire une installation soit à péter la gueule du vendeur (à main nue s'entend! Tout fier)

ou créer un compte pour participer
avatar - philoulimoges
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/09/2010 à 23h37
15/09/2010 à 23h37
castor a écrit :


Mais tu nous parles de prise pour les plaques ?
est-ce une prise claqssique, une grosse prise , ou un bornier derrière une sortie de câble.


C'est une prise classique! C'est là où je ne comprend pas, le vendeur bricolage (le gentil)m'a bien montrer une prise 32A qui est bien plus grosse, et une 20A plus grosse qu'une classique (16A si j'ai compris ma leçon...). Qu'est qu'un bornier? une prise pour Dominos??
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - philoulimoges
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/09/2010 à 23h44
15/09/2010 à 23h44
Demain, je post des photos! mais en attendant, merci de vos conseils rassurants parce que je vous avoue que c'est un peu la panique...
Bonne nuit à vous deux!!
A demain!
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1834
15/09/2010 à 23h51
15/09/2010 à 23h51
Re

OK, ton vendeut t'a bien montré les 3 types de prises que tu pouvais rencontrer
- standart 16A
- 20A ( avec terre plazte) , qui ne s'installe plus aujourd'hui,
- 32 A avec terre plate.
Mais, il peut y avoir, à la place de la prise 32 A , un simple capot plastique pour sortie de câble, et à l'intérieur un bornier ( vulgairement domino, sucres, ..)

J'ai bien peur que tu n'aie pas de circuit adapté pour ta cuisinière , ... d'où l'intérêt d'une vue de ton tableau électrique,

Pourquoi parles-tu de fil 6mm2 ???? avec ton fusible de 20 A ??? est-ce un conducteur monobrin, ou consrtitué de plusieurs brins ?

Cordialement

ou créer un compte pour participer
avatar - philoulimoges
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/09/2010 à 10h46
16/09/2010 à 10h46
1. photo des actuelles plaques électriques

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - philoulimoges
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/09/2010 à 10h47
16/09/2010 à 10h47
2. le Fil qui part de la plaque: 6mm²???

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
avatar - philoulimoges
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/09/2010 à 10h47
16/09/2010 à 10h47
3. Prise et fiche
ou créer un compte pour participer
avatar - philoulimoges
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/09/2010 à 10h49
16/09/2010 à 10h49
4. tableau électrique, de loin

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - philoulimoges
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/09/2010 à 10h50
16/09/2010 à 10h50
oups, la photo de la prise

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
avatar - philoulimoges
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/09/2010 à 10h51
16/09/2010 à 10h51
5. le fusible 20A des plaques

Images jointes :

ou créer un compte pour participer
avatar - philoulimoges
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/09/2010 à 10h52
16/09/2010 à 10h52
Voila voilà voilà... dans l'attente!!!!
Cordialement