Bonjour
D'un point de vu sécurité tout est protégé par un différentiel 30mA 63A (bien qu'il ne soit pas de type A)
La rangée du bas est correct.
En revanche celle du haut, n'est pas terrible avec ses repiquages par fils.
Je vous conseille d'ajouter vos 3 disjoncteur en haut, de virer les fils actuels, de tout relier avec un peigne et de vous raccorder au peigne en dessous avec un cordon de repiquage.
@+
Carminas