Bonjour,
J'ai un ballon d'eau chaude solaire.
Je viens de rajouter des panneaux solaires photovoltaïques.
J'ai supprimé le contrat heures creuses/heures pleines.
Mais le contacteur heures creuses/heures pleines coupent l'alimentation du ballon et à cette période j'ai besoin de l'électricité du réseau pour chauffer l'eau mais le contacteur saute régulièrement.
Je pensais le supprimer et le remplacer par un simple disjoncteur?
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance
PopaChe
Bonjour,
Il n'y a pas à remplacer le contacteur par un disjoncteur, le disjoncteur existe déjà normalement.
Oui c'est ce que je pensais mais c'est surtout ce contacteur que je voudrai supprimer, que dois je faire des fils qui arrivent ?
Bonjour
Oups
Je pensais remplacer par un disjoncteur, pour éviter de les mettre en direct
Merci
Bonsoir
Soit vous coupez le disjoncteur 2A associé et vous mettez le contacteur en marche forcée (le plus simple à faire dans un 1er temps)
Soit vous supprimez le contacteur (à faire à terme si la situation vous convient)
Bonjour
Si je supprime le contacteur, je connecte les fils ensemble ?
Merci d'avance
PopaChe
Non
Vous débranchez les 2 fils sous le contacteurs (bornes 2 4 ou 3 4 suivant modèle) et vous les mettez à la place des 2 fils sous le disjoncteur 20A (ou 16A)
Bonjour
Merci beaucoup
Je vais essayer et reviendrez vers vous
Cordialement
PopaChe