Avé,
tu as raison, mon lien vers Promotelec a merdouillé.
Donc résumé pour triphasé pour 54m:
Jusqu'à 18kva 30A, 25mm2
Jusqu'à 36kva 60A, 35mm2.
C'est mieux ainsi non
Maintenant, tu as un DB sélectif en bordure de route,
donc tes protections 30ma vont faire leur boulot avant.
Il va disjoncter seulement si gros coup coup de pétard
car le pouvoir de coupure du DB est bien plus important.
A tchao jeunesse du 38
Que la force du triphasé soit avec toi.
![]()
bonsoir,
escuce moi si je me suis mal esprimée
la coupure 500mA selectif pour toi tu la laisse dans le codffret ext. qui veut dir les passant peuve coupr le courant du pavillon ?
escuce moi j'avai pas comprit type 2