Bonjour,
j'habite un appartement équipé d'un chauffage au sol électrique, une horloge programmateur a été installée afin de gérer sa mise en route et extinction de manière automatique.
Cette horloge ne fonctionne pas, le chauffage ne fonctionne qu'en mode manuel.
Je ne suis pas une lumière en électricité, mais lorsque j'analyse le branchement, je ne décèle aucune logique ..
Le chauffage est en 2 parties : au RDC qui est intitulé par "BAS" sur le tableau, et à l'étage, intitulé par "HAUT".
Il n'y a qu'un seul contacteur relié à ce chauffage, ce dernier est relié au disjoncteur de "BAS", et pas de contacteur pour "HAUT" .. déjà ça, ça me semble bizarre ..
Une bonne âme saurait-elle me venir en aide ?
Un grand merci à l'attention qui sera portée à mon post.
Bonsoir
On ne voit pas où vont les fils en 2 et 8.
Vos fils de phase (orange) et de neutre (bleu) ne sont reliés à rien, à moins que vous n'ayez pas représenté tous les fils au niveau du domino.
Les fils 2 et 8 partent derrière la cloison, comme tous les fils qui sortent de la feuille. Impossible donc de déceler où ils vont.
Pour le domino où sont branchés les fils de phase (orange) :
- 2 autres fils orange y sont branchés, l'un qui monte vers le disjoncteur principale et l'autre va sur un petit disjoncteur (celui juste à gauche de "plaque de cuisson" mais sur lequel rien est inscrit
- 1 autre fil de couleur marron qui part dans la cloison ..
Pour le domino où sont branchés les fils de phase (bleu) :
3 autres fils bleu :
- l'un qui va sur le petit disjoncteur (celui juste à gauche de "plaque de cuisson" mais sur lequel rien est inscrit (comme le fil orange ci dessus donc)
- un autre fil bleu qui va vers l'interrupteur manipulant le chauffe eau (stop/auto/man)
- le dernier fil bleu part dans la cloison basse
Bonjour
Le cablage me semble correct.
Ce qui est important ce sont les fils en 2 et 8 car ce sont les 2 sorties de l'horloge.
Si vous voulez comprendre ce qui ne va pas, il est impératif de déterminer où ils vont.
En tout logique un devrait aller sur les thermostats de chauffage des trames au sol. A regarder le cablâge à ce niveau.
Sans doute que certaines trames sont de faible puissance et ne nécessitent pas le passage par un contacteur ce qui explique la présence d'un seul contacteur.
Très bien, je prends note de votre retour.
Merci d'avoir pris le temps de vous pencher sur mon problème.
Bonsoir,
je tiens tout de même à vous montrer ce schéma de branchement, j'aurais du commencer par là ..
Toujours avec mes maigres connaissances dans le domaine, pourquoi rien n'est branché sur 1 et 7 comme le montre ce schéma de branchement ?
Ce sont deux contacteurs NO/NF,
1 et 7 sont normalement Fermés
8 et 2 normalement ouverts
9 et 3 c'est la borne COM.
on en déduit qu'au repos, les chauffages sont hors service, et lorsque l'horloge est en période d'activation, les chauffages sont en marche.
Si on inversait, on mettrait les fils qui sont en [8 et 2] en [1 et 7], mais du coup l'horloge régulerait les périodes de non chauffage, ce serait moins logique à programmer
Je ne comprends pas, j'ai tout essayé.
En mode auto, quelque soit la programmation des 2 canaux, ça chauffe constamment, sans interruption ..