Bonjour,

En tant que parfait novice (et c'est peu dire) j'aimerais vos lumières par rapport au branchement d'un interrupteur différentiel 30mA. 

Quelqu'un était venu m'installer par le passé un différentiel ABB fh202 AC dans mon appartement. Mais il y avait un défaut sur l'installation et il l'a donc déconnecté. 

Je me rends compte aujourd'hui qu'il n'avait jamais été reconnecté. J'aimerais m'en charger mais je ne veux pas faire de bêtises.

Actuellement je vois 2 câbles en dessous du diff. Ces derniers remontent à l'arrière de l'installation pour se retrouver en haut sans être branchés (avec scotch blanc au bout). 

En PJ quelques photos. 

Que dois je faire ? Connecter les fils sur l'arrivée principale en haut du tableau ?




Images jointes :

20211108_193813.jpg 20211108_193834.jpg 20211108_193847.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
08/11/2021 à 20h08
08/11/2021 à 20h08

Bonjour

Il faudrait :

  • debrancher 2 fils qui sont sur les peignes et les mettre sur le dessus de votre différentiel
  • mettre à la place les 2 fils avec les scotchs blanc
  • vérifier le serrage des fils sous le différentiel

Mais (il y a un mais) cet interrupteur différentiel ne me semble pas adapté

  • C'est un 40A (trop juste pour tout un tableau et risque de détérioration), sauf si votre abonnement est 3kVA ou 6kVA
  • Ce n'est pas un type A (donc protection incomplète, ceci dit c'est toujours mieux que pas de protection du tout)

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Britchey

avatar - Britchey
Petit·e nouveau·elle
Message(s) : 2
08/11/2021 à 21h20
08/11/2021 à 21h20

Super ça fonctionne à la perfection Sourire

Mon abonnement est bien en 6kVA,

Merci Carminas !

ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9391
08/11/2021 à 23h19
08/11/2021 à 23h19

Ok tant que vous ne l'augmentez pas.

Si un jour c'est le cas, mettez à la place un 63A type A