Branchement luminaire salle de bain

avatar - Ségolène34
Petite nouvelle
Message(s) : 1
le 30/07/2021 à 01h41

Bonjour,


J'essaie de brancher un luminaire dans ma salle de bain. J'ai donc 3 fils sur mon luminaire (phase, neutre et terre) mais 4 fils sortent de mon mur (phase, neutre, terre et "retour lumiere").

 

Comment dois je faire les branchements pour que cela fonctionne ? Pour le moment, quand je branche les phases ensemble, les neutres ensemble et les terre ensemble, la lumière reste allumée sans que je puisse l'éteindre.

 

Dans l'attente. Merci

ou créer un compte pour participer à la conversation.

Liste des réponses

Hors ligne Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3139
le 30/07/2021 à 06h54

Bonjour,

Que voulez-vous faire ? Que le luminaire s'allume avec l'interrupteur de la pièce ? Pour ça, il faut le brancher avec ce que vous appelez "retour lumière". Si vous le branchez avec la phase permanente, normal qu'il reste allumé.

ou créer un compte pour participer à la conversation.