Bonjour,
Je dois brancher un luminaire mural sur un ancien système de 2 lampes.
Il y a 3 fils qui sortent du mur. Pas de terre.
2 fils bleus/gris connectés ensemble sur l'ancien domino et un noir (Voir photo). Il y a un interrupteur qui commande les 2 lampes et un second qui commande un autre lampe à l'extérieur.
Ma question, comment faire pour brancher le nouveau luminaire. Il y un domino avec 3 connections (L terre et N)
Merci
Eric
Bonjour,
Comme maintenant le gris et le nooir en L+N
La terre, tu ne peux pas la brancher puisqu'il n'y en a pas.
D'ailleurs ton luminaire à l'air d'être en CL2; donc pas besoin de terre
Re,
Tout d'abord, merci pour ta réponse, c'est sympa.
Il y a 3 fils qui sortent du mur. Deux de couleurs gris/bleu, je n'arrive pas bien à distinguer s'ils sont gris ou bleus et un noir (Voir la première photo). Les deux fils gris/bleus sont pointés vers la flèche du bas.
Si j'ai bien compris, tu me proposes donc de ne connecter un seul des deux fils gris/bleu et le noir en L + N ?
Il resterait un fil gris/bleu non branché !!!
Merci
Eric
heu non :
les 2 qui sont ensemble (bleu ou gris), ensemble dans le N
et le noir dans le L
Bonsoir Dom91,
Grace à ton aide, j'ai pu résoudre le problème. Les lampes fonctionnent parfaitement.
Encore désolé pour la méprise des fils Gris. Je pensais naïvement qu'un seul suffisait ☺️
Je te remercie encore de tes conseils.
Eric