Bricoleur du Dimanche

Branchement pompe de forage

avatar - ddboon13
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
01/04/2017 à 22h08
01/04/2017 à 22h08
Bonjour
je souhaite réaliser le branchement de mon installation de pompe de forage.
l alimentation generale est à 37 m des boitiers de la pompe
le regard de la pompe est a 5 m des boitiers
la pompe est a 57 m de profondeur
la cuve eg donc le mano contact est à 17 m

mes questions :
- es ce que mes branchements sont correctes?
-puis je brancher le manocontact ainsi?
-puis je utiliser du 2;5 mm2 pour récupérer le contact du mano?
- la pompe etant une 1100w et compte tenu de la distance pour alimenter le fond du forage il m a ete conseillé de passer en 2x 2;5mm2 car j avais deja passé le câbles ; par contre j aimerais eviter d aller jusquau ballon en dedoublant le 2;5mm2 es ce un problème ?
-question pour les experts es ce que le mano fait du bruit car je vais installer le ballon a l exterieur pres d un voisin?

merci d avance pour votre aide
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
01/04/2017 à 22h57
01/04/2017 à 22h57
Bonjour

Peut-on avoir des précisions sur ce "boitier" de la pompe ... (ce qu'il comporte ou peut comporter ..)
Quel est le courant plaqué sur la pompe (ou sur sa fiche technique).
Où est situé le départ de cette ligne : Sur le tableau principal ?
Quelle est la distance entre le Disjoncteur de Branchement et ce tableau principal ?

Il faut en effet, faire un bilan complet de la liaison , car les longueurs sont loin d'être négligeable ..les moteurs asynchrone n'aiment pas beaucoup les sous-tensions ( 5% => variation de 10% du couple), et une majoration équivalente du courant ... donc échauffement et chute de tension ...
Une chute de tension est de plus défavorable au démarrage, surtout avec des moteurs monophasés.

Conformément à la norme CEI 34-1, les plages de tension des moteurs monophasés sont de ± 5 % de la tension assignée. (donc tension effective au DB et chute de tension sont à considérer).


a) Oui un mano contact est en général bruyant .... un grand CLAC à chaque basculement
b) la mise en parallèle de fils est interdite.

Je déconseilles, au vu de l'importance de cette installation de faire passer l'énergie via le manocontact.
D'où mes questions du début.

Cordialement












ou créer un compte pour participer
avatar - ddboon13
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
05/04/2017 à 23h08
05/04/2017 à 23h08
Bonjour

Merci bien pour ces premiers éléments qui m inquiete un peu car j ai deja tiré mes cables.

Rappel des distances,
Tableau principal jusqu au boitier de demarrage + securite manque d eau de la pompe 40m
Du boitier de demarrage a la pompe 57m
Du boitier de demarrage a la soupape de manocontact 20m
Cf plan dans premiers envoi.

La pompe est une nocchi 4/95 1100w 8.6A

Concernant l armoire de secu manque d eau cf pj attention il y la protection thermique mais je vais la disposer dans le coffret principal.
Ce tableau comprend un dijo 16a ainsi que le systeme de securite manque d eau.

A ce boitier s ajoute le boitier de demarrage cf pj schema

Concernant le manoc ontact cela veut dire qu il va me falloir faire un abris pour isoler le bruit.
Concernant le mano contact je ne comprend plus ou le mettre dans la chaine.... irri jardin me dit de le placer electriquement entre l armoire principale et le coffret secu manque d eau et d autres me disent entre le boitier secu manque d eau et le coffret de demarrage.

Actuellement j ai donc tiré 2 cables de 2,5mm2 en 3 fils du tableau principal jusqu au coffret secu manque d eau.situé à 40m
J ai acheté 60 m de cable 4g 4mm2 speciale atmo humide
Je n ai encore rien tiré entre le coffret secu manque eau et le mano contact situé à 20m

Merci encore

Daniel

Images jointes :

20170330_213116.jpg 20170330_213128.jpg 20170401_213036.jpg
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
06/04/2017 à 00h20
06/04/2017 à 00h20
Je n'ai pas tout compris ....
Coffret principal = ????

Quelle usine à gaz .....

C'est du style : pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ....

Peux-tu faire un plan de masse de ton terrain, en positionnant les objets de ton plan de câblage ...
à l'échelle ou à peu prés ....
Tu y mentionne les gaines .... (et longueurs)

Peux-tu expliciter ton coffret de démarrage ... et ses périphériques ( il semble avoir une option ?)
Dans ton cas, quel intérêt a-t-il ???? son rôle?

Cordialement
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - ddboon13
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
06/04/2017 à 12h06
06/04/2017 à 12h06
Bonjour

Voici le schéma d'implantation à l'échelle 1:100.
Vous pourrez vous rendre compte de ma problématique de distance.
Je ne peux pas changer mon départ d'installation de reseau d'aspersion.
En pj:
-plan d'implantation tableau depart EDF, boitier securité manque d'eau, boitier demarrage vendu avec la pompe, manocontact de vessie 100L.
-plan d'implantation avec les photos des composant electriques à cabler
-plan de cablage envisagé
-photo des composants


Un grand merci encore

Daniel

Images jointes :

20170330_213108.jpg 20170330_213128.jpg 20170330_213138.jpg
Documents joints :
ou créer un compte pour participer
avatar - ddboon13
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
06/04/2017 à 12h06
06/04/2017 à 12h06
plus le schema de cablage envisage
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
08/04/2017 à 10h31
08/04/2017 à 10h31
Bonjour

Voici mes remarques :

1- Pourquoi avoir déjà bricolé le coffret de sécurité ....en débranchant des fils ..
Il faut le conserver avec les composants prévus par le fabriquant :
* conforme vis à vie des normes "machine",
* présente une coupure d'urgence , car il faut le considérer comme un tableau secondaire,
* coupure très utile aussi lors de maintenance, mise au point, ....

2-Il te faut prévoir, pour ta ligne de 35 m, les équipements suivant au niveau du tableau principal :
*un interrupteur différentiel 30mA AC ( 40 A par exemple) spécifique à ce départ, puisque départ externe,
*un disjoncteur UNI+Neutre pour ton circuit de départ : ( ici 20A pour ton départ en 2,5 mm2)
( je te rappelles que tu ne peux pas mettre les fils en parallèle : dangereux et interdit)).

3)si j'ai bien compris, tu placera le coffret de sécurité et le coffret de démarrage côte à côte: OK , cela ne fait virtuellement qu'un seul coffret

4) L'énergie ne doit pas passer par le mano-contact ..... d'autant que tu disposes d'un coffret vde sécurité.
Le Mano-contact doit commandent le Coffret de sécurité : c'est un capteur, tout comme les capteurs de niveau .Donc un câble 3G2,5 mm2 suffira. (à préférer au 1,5 mm2 pour des raisons de tenue mécanique).

Cordialement

ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - ddboon13
Apprenti bricoleur
Message(s) : 29
08/04/2017 à 21h43
08/04/2017 à 21h43
Bonjour

Encore merci pour ces bons conseils.
Je vais pouvoir ramener mes 50 m de 6mm2 et conserver ma ligne en 2.5mm2 entre le coffret principal et le boîtier de démarrage.

Par contre je n ai rien décalé dans les coffrets il s agit de câble shuntes par le fournisseur.

Concernant le mano contact le fournisseur m avait conseiller de passer ma ligne d abord par le mano mais je vais effectivement m en servir de contact apres le coffret manque d eau.

Merci
Daniel
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 72