Bonjour,
C'est interdit pour 2 raisons :
la section du fil éclairage est plus faible que celle des prises. En cas de soucis, il sera mal protégé
En mélangeant 2 circuits (pas sur le même "fusible") il y a un risque que le 2e circuit amène de la tension sur le 1er alors que l'on a coupé ce dernier.
Dans les 2 cas; c'est un danger
Il est possible de faire une prise commandée par un inter; mais sur un circuit éclairage (si j'ai bien compris la question). Elle ne doit pas être avec les autres prises.