Bricoleur du Dimanche

Calcul de section des câbles

avatar - Jeff c moi
Petit nouveau
Message(s) : 2
02/06/2016 à 18h54
02/06/2016 à 18h54
 Bonjour, je souhaite alimenter une roulotte destinée à la location saisonnière. Elle sera située à environ 100m de ma logette de raccordement. Je dois la protéger par un interrupteur 32A. La consommation minimale serait de l'ordre de 8KW (double foyer induction 3400W, mini four 2000W, clim réversible 2500W) valeurs approximatives. Pouvez vous m'indiquer la section des câbles que je dois enterrer dans la tranchée, la distance à respecter avec les câbles réseau informatiques ainsi que toute précaution qui serait judicieuse. Merci à tous.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9395
02/06/2016 à 19h41
02/06/2016 à 19h41
Bonsoir

L'usage pour un tel raccordement est de prendre environ 2% maxi de chute de tension.
S'agissant d'une roulotte, on peut supposer que les circuit terminaux seront très courts, donc on peut se permettre une chute de tension maxi très légèrement supérieure.

Cela pourrait donner :
- 2x25² protégé par un disoncteur 32A pour 2,6% de chute de tension maxi et 7,3kW maxi
- 2x35² protégé par un disoncteur 40A pour 2,3% de chute de tension maxi et 9,2kW maxi

Attention 32A c'est 7300W, donc trop juste si vous avez besoin de plus.

Pour la clim réversible je pense que la puissance que vous donnez ne correspond pas à la puissance absorbée.

Carminas
ou créer un compte pour participer
avatar - Jeff c moi
Petit nouveau
Message(s) : 2
04/06/2016 à 15h43
04/06/2016 à 15h43
merci pour cette réponse, la reference à la clim est un exemple pris chez leroy. Donc en posant mes 100m en 3*35mm² et un inter de 40A je serais tranquille.
ou créer un compte pour participer

Connexion

Devenir membre du forum

Membres en ligne

Membre(s) : -

Visiteurs non identifiés : 81