Changement contacteur jour/nuit : ça chauffe tout le temps

avatar - chris_wafer
Contremaître
Message(s) : 363
10/11/2013 à 11h42
10/11/2013 à 11h42
Bonjour,

Pour que mon chauffo s'enclenche que pendant les heures creuses, j'avais un contacteur jour/nuit ET221 (hager) 20A.
Hors, un jour, je n 'avais plus d'eau chaude, et j'étais obligé constamment en train de le mettre en mode forcé, car il ne marché plus en mode AUTO; sinon je n'avais jamais d'eau chaude
Un ami m'a donné un autre contacteur jour/nuit "ABB 20-20 20A". Mais, maintenant, en mode AUTO, il chauffe continuellement, je suis obligé de le mettre à 0 pour pas que ça chauffe continuellement...

Comment faire pour voir si j'ai rebranché correctement avec un multimètre?

Merci d'avance pour votre réponse....
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
10/11/2013 à 12h09
10/11/2013 à 12h09
Salut
mettre le multimètre sur la position voltmètre et sur 230 volts et regarder si sur les contacts A1 et A 2 il y a toujours du 230 volts.
Mettre aussi une photo de ce contacteur
ou créer un compte pour participer
avatar - chris_wafer
Contremaître
Message(s) : 363
10/11/2013 à 12h56
10/11/2013 à 12h56
Je viens de mesurer : entre A1 et A2, j'ai 230 V.

C'est ce contacteur :


D'autres idées?

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
10/11/2013 à 13h07
10/11/2013 à 13h07
Re
ben c'est là la panne en marche auto il ne doit y avoir du 230 volts que pendant les heures creuses, et si l'ancien ne fonctionnait pas en heures creuses, il y a un mauvais câblage sur la commande J/N
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - chris_wafer
Contremaître
Message(s) : 363
10/11/2013 à 13h24
10/11/2013 à 13h24
1) Ca peut venir d'un mauvais branchement?
2) Quel est le câblage a effectué?
3) Comment repérer à quoi corresponde les fils?

Merci.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
10/11/2013 à 13h44
10/11/2013 à 13h44
chris_wafer a écrit :


1) Ca peut venir d'un mauvais branchement? = oui
2) Quel est le câblage a effectué?= voir schémas
3) Comment repérer à quoi corresponde les fils? = fils a suivre suivant le schémas


ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
10/11/2013 à 13h46
10/11/2013 à 13h46
J'ai oublier le schémas ,le voila donc

Images jointes :

jour nuit.png
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - chris_wafer
Contremaître
Message(s) : 363
10/11/2013 à 14h17
10/11/2013 à 14h17
Tout a l'air bien positionné.
Comment m'assurer que ce n'est pas le fil d'heure creuse qui déconne?
ou créer un compte pour participer

Par castor

avatar - castor
Architecte
Message(s) : 1835
10/11/2013 à 15h09
10/11/2013 à 15h09
Bonjour

Tout ce que tu constates est NORMAL ... avec un ABB 20-20
Il s'agit d'un CONTACTEUR , avec commande manuelle OFF, OPN, FORCE .
Ce n'est pas un contacteur conçu pour la commande d'un CE via une tarification HP/HC
http://www.abb.fr/product/seitp329/2a58ecaf813c339bc12577ca00278433.aspx?tabKey=2&gid=ABB.BBCGHE3221101R0006&cid=9AAC100111
http://www.abb.fr/product/seitp329/2a58ecaf813c339bc12577ca00278433.aspx?productLanguage=fr&country=FR

Contrairement aux appareils conçus pour les CE , qui eux , reviennent automatiquement en AUTO lors d'un cycle HC dans le cas où ils auraient été mis en MARCHE FORCE

Cordialement

ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
10/11/2013 à 15h16
10/11/2013 à 15h16
chris_wafer a écrit :

Tout a l'air bien positionné.
Comment m'assurer que ce n'est pas le fil d'heure creuse qui déconne?



il faut débrancher les fils au contact HC du côté du compteur.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
10/11/2013 à 15h18
10/11/2013 à 15h18
castor a écrit :

Bonjour

Tout ce que tu constates est NORMAL ... avec un ABB 20-20
Il s'agit d'un CONTACTEUR , avec commande manuelle OFF, OPN, FORCE .
Ce n'est pas un contacteur conçu pour la commande d'un CE via une tarification HP/HC
http://www.abb.fr/product/seitp329/2a58ecaf813c339bc12577ca00278433.aspx?tabKey=2&gid=ABB.BBCGHE3221101R0006&cid=9AAC100111
http://www.abb.fr/product/seitp329/2a58ecaf813c339bc12577ca00278433.aspx?productLanguage=fr&country=FR

Contrairement aux appareils conçus pour les CE , qui eux , reviennent automatiquement en AUTO lors d'un cycle HC dans le cas où ils auraient été mis en MARCHE FORCE

Cordialement


Salut
de toute façon en marche auto il ne doit pas alimenter le CE sans que le contact HC soit fermé.la bobine ne doit pas être alimentée pendant les HP.
ou créer un compte pour participer
avatar - chris_wafer
Contremaître
Message(s) : 363
10/11/2013 à 16h29
10/11/2013 à 16h29
Pourtant y a bien marqué "STOP", "AUTO", et "MAN".
Comment voir si le fil des heures creuses marchent?
ou créer un compte pour participer
avatar - chris_wafer
Contremaître
Message(s) : 363
10/11/2013 à 19h34
10/11/2013 à 19h34
J'attends votre réponse....

Merci beaucoup d'avance.
ou créer un compte pour participer
Annonce
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/11/2013 à 20h08
10/11/2013 à 20h08
Bonsoir,

chris_wafer a écrit :

Pourtant y a bien marqué "STOP", "AUTO", et "MAN".
Comment voir si le fil des heures creuses marchent?



Mettre un voltmètre entre les bornes A1 et A2 pendant la periode Heures creuses. Il doit y avoir 230V.

EN attendant tu peux verifier si le contacteur fonctionne en procédant comme suit :

1) déconnecter les fils actuels des bornes A1 et A2

2) Raccorder les bornes A1 et A2 en 230 Volts depuis un disjoncteur voisin

Intervention a réaliser HORS TENSION le temps de ces raccordements provisoires

A la remise sous tension tu dois entendre le contacteur s'enclancher ..puis avec ton voltmetre messurer s'il y a 220V en sortie
ou créer un compte pour participer
avatar - chris_wafer
Contremaître
Message(s) : 363
10/11/2013 à 21h48
10/11/2013 à 21h48
Et en heure plein il doit y avoir combien de volts?
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
10/11/2013 à 22h03
10/11/2013 à 22h03
Re

Zéro Volt...

Quel est ton abonnement EDF.. HP/HC ou EJP ?