Bonjour
Tout ce que tu constates est NORMAL ... avec un ABB 20-20
Il s'agit d'un CONTACTEUR , avec commande manuelle OFF, OPN, FORCE .
Ce n'est pas un contacteur conçu pour la commande d'un CE via une tarification HP/HC
Contrairement aux appareils conçus pour les CE , qui eux , reviennent automatiquement en AUTO lors d'un cycle HC dans le cas où ils auraient été mis en MARCHE FORCE
Cordialement
Bonjour,
Il n'empêche que si le contacteur est positionné sur AUTO, le fonctionnement doit être OK.
La seule différence entre un contacteur pour tarification HP/HC, c'est le retour automatique à la position auto lorsqu'il a été mis en forcé après qu'il y ait eu une commande de la bobine.
Rien n'empêche donc d'utiliser un contacteur avec marche forcée pour commander un chauffe-eau en HC. Il faut juste savoir que si on le met en forcé, il y reste (ce que, personnellement, je préfère).