MESSAGE A L'ORIGINE DE LA DISCUSSION
le 16/01/2012 à 14h09

choix / nombre interrupteur diff.

Bonjour,
Une maison avec compteur-monophasé-EDF de 12Kw (60A)
en tout 28 / 30 disjonc. (10A 16A 20A 32A )

le nombre I.D. à installer :
2 I.D. de 63A type A
et
1 I.D. de 63A type AC
donc 3 en tout, quel est votre avis ?
merci
citer répondre

Liste des réponses

le 16/01/2012 à 14h55
choix / nombre interrupteur diff.
bonjour


c'est la superficie du logement qui détermine le nombre minimal de différentiels

si plus de 100m², alors au moins 1 ID 40A type A et 3 ID 40A type AC (ou A)

si plus de 8000W de chauffage, alors remplacer le 40A chauffage par un 63A
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 16/01/2012 à 19h48
choix / nombre interrupteur diff.
___ > 100 m² : Oui
___ > 8000 w radiateur : Oui

donc,
1 ID 63A type A
1 ID 63A type AC
2 ID 40A type AC

ça vous semble ok ?

merci pour la réponse.
citer répondre
le 16/01/2012 à 20h41
choix / nombre interrupteur diff.
vi, c'est ok


faut voir la répartition faite mais oui c'est un bon début
citer répondre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
le 16/01/2012 à 22h28
choix / nombre interrupteur diff.
Bonsoir,

l'IDée, c'est que tu sois protégé.
Pour ma part, c'est bien.

Maintenant, tu poses la question, as tu une inquiètude particulière ?

Bises
citer répondre
le 17/01/2012 à 00h09
choix / nombre interrupteur diff.
Bonjour,
merci pour la réponse.

en fait j'ai demandé à un artisan et il modifie le devis (?)
_tantôt 3 ID, tantôt 4 ID
_tantôt 40A , tantôt 63A

alors je me retourne vers les experts !!!


citer répondre
le 17/01/2012 à 07h46
choix / nombre interrupteur diff.
Bonjour

Il y a 2 aspects à prendre en compte :

Le nombre d'ID imposés par le norme, mais qui ne vaut que pour une installation neuve ou une rénovation totale. Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation ou d'un tableau, ce minimum n'est pas nécessaire

Le courant maximal assigné de l'ID et le type d'ID qui doit être choisi en fonction de la nature des circuits qui sont derrière (sachant que 63A type A conviendra dans tous les cas).


Donc on ne peut pas répondre dans l'absolu sans connaitre le contexte et le détail des circuits.

@+
citer répondre
Carminas
le 17/01/2012 à 08h46
choix / nombre interrupteur diff.
bonjour,
de nouveau : merci à tous.
pour moi, on peut "fermer" le sujet.
citer répondre
bouton_charte bouton_faq

A découvrir sur Bricoleurdudimanche

Nos bricoleurs ont du talent !
Suivez en vidéo les aventures de nos bricoleurs : conseils, astuces et réalisations
Voir nos vidéos
Le guide de la construction maison
Plus de 190 vidéos bricolage, pour apprendre à construire sa maison soi même !
Regarder les vidéos
DIY, inspirez-vous de nos idées déco !
Pas assez de budget pour votre déco ? Découvrez nos conseils pour la créer vous-même ! Soyez créatifs !
Voir nos conseils
Construisez votre projet avec Homly You
Nous compléterons votre projet de travaux avec vous pour qu’il soit précis pour nos artisans.
Voir le formulaire
Bien se protéger des effractions
La sécurité est un élément essentiel de l’habitation, dans ce dossier découvrez les différentes solutions pour protéger vos biens.
Voir le dossier

Le sondage de la semaine

Bricoler, c’est avant tout :
  • Gagner en autonomie
  • Faire des économies
  • Un peu de tout ça !
Membres en ligne
Membres :

Lamy , AnJor40

Visiteurs non identifiés : 249
keyboard_arrow_up