choix / nombre interrupteur diff.

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
16/01/2012 à 14h09
16/01/2012 à 14h09
Bonjour,
Une maison avec compteur-monophasé-EDF de 12Kw (60A)
en tout 28 / 30 disjonc. (10A 16A 20A 32A )

le nombre I.D. à installer :
2 I.D. de 63A type A
et
1 I.D. de 63A type AC
donc 3 en tout, quel est votre avis ?
merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
16/01/2012 à 14h55
16/01/2012 à 14h55
bonjour


c'est la superficie du logement qui détermine le nombre minimal de différentiels

si plus de 100m², alors au moins 1 ID 40A type A et 3 ID 40A type AC (ou A)

si plus de 8000W de chauffage, alors remplacer le 40A chauffage par un 63A

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
16/01/2012 à 19h48
16/01/2012 à 19h48
___ > 100 m² : Oui
___ > 8000 w radiateur : Oui

donc,
1 ID 63A type A
1 ID 63A type AC
2 ID 40A type AC

ça vous semble ok ?

merci pour la réponse.
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
16/01/2012 à 20h41
16/01/2012 à 20h41
vi, c'est ok


faut voir la répartition faite mais oui c'est un bon début

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par piwi5

avatar - piwi5
Promoteur
Message(s) : 2250
16/01/2012 à 22h28
16/01/2012 à 22h28
Bonsoir,

l'IDée, c'est que tu sois protégé.
Pour ma part, c'est bien.

Maintenant, tu poses la question, as tu une inquiètude particulière ?

Bises
ou créer un compte pour participer

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
17/01/2012 à 00h09
17/01/2012 à 00h09
Bonjour,
merci pour la réponse.

en fait j'ai demandé à un artisan et il modifie le devis (?)
_tantôt 3 ID, tantôt 4 ID
_tantôt 40A , tantôt 63A

alors je me retourne vers les experts !!!


ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9351
17/01/2012 à 07h46
17/01/2012 à 07h46
Bonjour

Il y a 2 aspects à prendre en compte :

Le nombre d'ID imposés par le norme, mais qui ne vaut que pour une installation neuve ou une rénovation totale. Dans le cadre d'une mise en sécurité d'une installation ou d'un tableau, ce minimum n'est pas nécessaire

Le courant maximal assigné de l'ID et le type d'ID qui doit être choisi en fonction de la nature des circuits qui sont derrière (sachant que 63A type A conviendra dans tous les cas).


Donc on ne peut pas répondre dans l'absolu sans connaitre le contexte et le détail des circuits.

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par mha

mha
avatar - mha
Contremaître
Message(s) : 262
17/01/2012 à 08h46
17/01/2012 à 08h46
bonjour,
de nouveau : merci à tous.
pour moi, on peut "fermer" le sujet.
ou créer un compte pour participer