Bonjour,

Sachant que le disjoncteur principal (EDF) est un 30A, et que l'appartement fait 23m², combien d'interrupteurs différentiels faut-il dans le tableau ?
Un 40A de type A suffit-il sachant que l'équipement est le suivant :

1 plaque de cuisson à induction 2 feux de 3600w total (16A) branchée sur la ligne 32A.
1 radiateur de 1500w (piece à vivre)
1 radiateur de 1000w (salle de bains)
1 chauffe eau electrique de 100L de 1200w
1 four combiné microondes
1 frigo sous plan
1 lave linge Top 5 Kg
Des ampoules Led dans toutes les pièces (consommation maxi simultanée pour tout l'appart : 45w)

Merci
Cordialement
Axel




La Théorie c'est quand ça ne marche pas mais que l'on sait pourquoi.
La Pratique c'est quand ça marche mais qu'on ne sait pas pourquoi.
Quand la théorie rejoint la pratique ça ne marche pas et on ne sait pas pourquoi.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
05/10/2017 à 15h36
05/10/2017 à 15h36
bonjour,
oui ,1 seul inter diff est bien suffisant pour ce petit studio
cdlt
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
05/10/2017 à 17h12
05/10/2017 à 17h12
salut
la norme impose au minimum 2 inters différentiels: 1 de type A et 1 de type AC de 40 A en respectant la règle des 8 circuits maxi par diff avec une intensité maxi totale de 80 A
attention ce n'est pas le calibre de réglage abonnement qui compte mais le réglage maxi accepté par le disjoncteur général enedis
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
05/10/2017 à 18h39
05/10/2017 à 18h39
hello


Bah oui


mini deux inters diffs (faut te mettre à jour @phildecuivre)


et oui, maxi 8 protections par diff et voir ce qu'il y a en dessous pour y mettre ""seulement"" un 40A




@+

Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
ou créer un compte pour participer
Annonce
avatar - phil decuivre
Contremaître
Message(s) : 253
05/10/2017 à 19h35
05/10/2017 à 19h35
hello
efred a écrit :



mini deux inters diffs (faut te mettre à jour @phildecuivre)


et oui, maxi 8 protections par diff et voir ce qu'il y a en dessous pour y mettre ""seulement"" un 40A




je suis bien d'accord sur le coté "norme", et les normes sont faites pour êtres appliquées
concernant ce studio ,un seul diff peut suffire pour mettre l'usager en parfaite sécurité.
les lobbyistes (principalement des constructeurs) font très bien leur job en imposant 8 disjoncteurs sous un inter diff, ça n'apporte rien en matière de sécurité ,juste de quoi faire grimper la note pour avoir un tableau aux "normes"
a ce rythme là ,on posera bientôt des tableaux industriels pour un simple appartement
ou créer un compte pour participer

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9352
05/10/2017 à 20h23
05/10/2017 à 20h23
Bonsoir

Tout dépend dans quel contexte vous posez la question.

Si c'est une mise en sécurité de l'installation existante d'un studio, un unique interrupteur différentiel 30mA 63A type A peut suffire

Si c'est une studio que vous faites à neuf ou que vous refaites à neuf, il faudra 2 différentiels 30mA (un type A et a minima un type AC), en 40A ou 63A suivant calibre des disjoncteurs en aval.
Vous inspirer de ceci :

Images jointes :

Tableau 4.jpg

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par efred

avatar - efred
Modérateur
Message(s) : 10047
05/10/2017 à 21h17
05/10/2017 à 21h17
phil decuivre a écrit :

hello

efred a écrit :



mini deux inters diffs (faut te mettre à jour @phildecuivre)


et oui, maxi 8 protections par diff et voir ce qu'il y a en dessous pour y mettre ""seulement"" un 40A




je suis bien d'accord sur le coté "norme", et les normes sont faites pour êtres appliquées
concernant ce studio ,un seul diff peut suffire pour mettre l'usager en parfaite sécurité.
les lobbyistes (principalement des constructeurs) font très bien leur job en imposant 8 disjoncteurs sous un inter diff, ça n'apporte rien en matière de sécurité ,juste de quoi faire grimper la note pour avoir un tableau aux "normes"
a ce rythme là ,on posera bientôt des tableaux industriels pour un simple appartement


Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...