Contacteur jour/nuit HS ?

Par addyll

avatar - addyll
Contremaître
Message(s) : 286
25/08/2013 à 23h31
25/08/2013 à 23h31
Bonjour,,

J'ai finalisé aujourd'hui l'installation de mon chaude eau électrique et j'ai installé ce qu'il fallait en électricité.

Problème : lorsque j'actionne la marche forcée (en heures pleines) le ballon ne chauffe pas. J'ai mesuré la tension aux bornes 2 et 4 du contacteur legrand : ça fait 0 volt.

Par contre lorsque je branche les fils alimentant le ballon directement à mon disjoncteur 20A il se met bien à chauffer, signe que le problème ne vient pas du ballon (encore heureux il est neuf).

Je suis passé en heures creuses à 22h et le contacteur a basculé automatiquement en position auto mais le ballon ne chauffe toujours pas.

La partie puissance du contacteur est sûrement fichue ?? Cela m'embête car le contacteur est neuf, acheté il y 3 ans mais jamais installé encore.

Je pensais faire plaisir à ma cop car elle espérait avoir de l'eau chaude pour ce soir en rentrant du boulot. Inutile de vous dire qu'elle a été déçue Triste

Si vous avez une solution.

Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9392
25/08/2013 à 23h40
25/08/2013 à 23h40
Bonjour

Pour votre copine Adore branchez le ballon en direct

Pour votre contacteur, vous etes certain de votre branchement et de vos serrages Quand ça veut pas...

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par addyll

avatar - addyll
Contremaître
Message(s) : 286
26/08/2013 à 01h11
26/08/2013 à 01h11
Salut,

Oui je suis certain de mon branchement. J'ai passé tout mon dimanche à tout vérifier.
C'est courant qu'un contacteur lâche comme ça ?
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
26/08/2013 à 07h12
26/08/2013 à 07h12
addyll a écrit :

Salut,

Oui je suis certain de mon branchement. J'ai passé tout mon dimanche à tout vérifier.
C'est courant qu'un contacteur lâche comme ça ?


Bonjour
Bizarre cette panne du contacteur,
donc pas de 220 en sortie mais en entrée sur les borne 1 et 3 en amont y a t'il bien du 220 volts???????
Je n'ai jamais vu une panne comme celle là sur du neuf et même sur des vieux de 20 ans très rare.
Je regarderais encore une fois en amont de ce contacteur, voir si les fils sont bien en place et si il y a bien du 220 aux bornes entrées 1/3 et ensuite aux bornes sorties (2/4)
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par addyll

avatar - addyll
Contremaître
Message(s) : 286
26/08/2013 à 09h21
26/08/2013 à 09h21
Bonjour,

Oui il y a bien du 230V aux bornes 1 et 3 (bornes reliés au disjoncteur 20A).

Il y a du 230V entre A1 et A2 pendant les heures creuses.

Il y a 0 volt entre les bornes 2 et 4 (bornes reliés au ballon d'eau chaude) même en marche forcée.

J'ai bien vérifier le serrage de tous les câbles en tirant un peu dessus. Tout est bien serré.
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
26/08/2013 à 11h14
26/08/2013 à 11h14
addyll a écrit :

Bonjour,

Oui il y a bien du 230V aux bornes 1 et 3 (bornes reliés au disjoncteur 20A).

Il y a du 230V entre A1 et A2 pendant les heures creuses.

Il y a 0 volt entre les bornes 2 et 4 (bornes reliés au ballon d'eau chaude) même en marche forcée.

J'ai bien vérifier le serrage de tous les câbles en tirant un peu dessus. Tout est bien serré.


Re
je vais te demander de faire un autre essais, regarde si le contacteur sur Off / arrêt, si il y a du 220 aux bornes 2 et 3 et si tu peux ,une photo de ce contacteur avec le schémas. ou la référence de ce contacteur
ou créer un compte pour participer

Par addyll

avatar - addyll
Contremaître
Message(s) : 286
26/08/2013 à 11h50
26/08/2013 à 11h50
OK je regarde ce soir et je te dis.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par addyll

avatar - addyll
Contremaître
Message(s) : 286
26/08/2013 à 15h03
26/08/2013 à 15h03
Le contacteur est un Legrand réf. 04058
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
26/08/2013 à 15h37
26/08/2013 à 15h37
Bonjour, ce contacteur n'est pas HS il est en bon état mais ! il a un contact à fermeture et l'autre à ouverture
il faut deux contacts à fermetures
@+
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
26/08/2013 à 16h31
26/08/2013 à 16h31
On peut tout de même l'utiliser en ne coupant que la phase...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par addyll

avatar - addyll
Contremaître
Message(s) : 286
26/08/2013 à 18h11
26/08/2013 à 18h11
J'ai simplement suivi le schéma de montage, schéma repris dans beaucoup de sites sur la toile.

J'ai tout de même mesuré les tensions en marche forcée :

- entre bornes 1 et 2 = 230V
- entre bornes 1 et 4 = 230V
- entre bornes 3 et 4 = 230V

Contacteur sur Off :

- entre 3 et 4 = 230V
- entre 3 et 2 = 230V

En attendant j'ai rebranché le ballon en direct sur le disjoncteur 20A Honte

Images jointes :

elec1.JPG elec2.JPG elec3.JPG
ou créer un compte pour participer

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2256
26/08/2013 à 18h42
26/08/2013 à 18h42
Citation :

entre bornes 1 et 2 = 230V
- entre bornes 1 et 4 = 230V
- entre bornes 3 et 4 = 230V
vous avez oublié et entre2 et 3 mais je pense que c'est 0
Contacteur sur Off :

- entre 3 et 4 = 230V
- entre 3 et 2 = 230V




pour faire vos mesures déconnectez les fils qui vont au chauffe eau
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19325
26/08/2013 à 18h47
26/08/2013 à 18h47
janus2fr a écrit :

On peut tout de même l'utiliser en ne coupant que la phase...


salut
ben oui on peu utiliser ce contacteur en coupure unipolaire
donc ponter les,deux neutres sur dominos et utiliser pour la phase les contacts 1 / 3
le mieux et le plus sécurisant , c'est de remplacer ce contacteur qui n'est pas un contacteur jour/nuit.
ce contacteur 04058 est un contacteur qui n'est plus référencé par legrand ,il est dans le catalogue de 2004 c'est un contacteur à marche forcée avec retour automatique utilisé pour les tarifs EJP (un contact NO et un NF .
Comme dit plus haut on peu utiliser que le contact NO borne 1 et 3 et mettre le neutre sur dominos ou borne auto (c'est celle là que je préfère)
Voilà pourquoi j'ai posé toutes ces questions.
PS Et je le redis le mieux c'est quand même de mettre un VRAI contacteur J/N avec coupure bipolaire.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par addyll

avatar - addyll
Contremaître
Message(s) : 286
26/08/2013 à 19h29
26/08/2013 à 19h29
Le site sur lequel je l'avais acheté le décrivant comme un "Contacteur heures creuses Legrand ".

Il ressemble à n'importe quel contacteur J/N ce qui m'a induit en erreur Grrr !.

En déconnectant les fils qui vont au chauffe eau j'ai des valeurs à 0V.

Je vais acheter un vrai contacteur jour/nuit Mouais....

Merci beaucoup pour vos réponse Top !