Bonjour
Au delà de l'aspect évolution du logiciel sur lequel je n'ai pas d'avis, ce que vous envisagez ne serait pas possible, car l'installation tant en amont qu'en aval du DB ne serait pas dimensionnée pour.
Par exemple si vous avez un abonnement 15kVA avec 25A par phase et un DB 10/30A l'installation n'est pas dimensionnée pour tirer plus de 30A par phase.
Si on raisonnait somme des 3 phases, cela voudrait dire que vous pourriez tirer 75A en tout, par exemple 50A sur une phase, 15A sur une autre et 10A sur la 3ème, voire 75A sur une phase et rien sur les les 2 autres.
Cela ne serait pas possible car cela dépasserait les 30A maxi absorbable par l'installation et cela va de toute façon à l'encontre de la logique du triphasé, qui cherche à équilibrer les puissances sur les 3 phases afin de réduire l'intensité dans le neutre.
Donc aucune chance pour que votre requête aboutisse.
Carminas