Bonjour Les3C19
Je vois que tu as pris ce fil de main de maître ... aussi, je ne suis pas intervenu. C'est toujours "polluant" d'être à plusieurs ...
J'ai seulement une remarque : la protection du parafoudre ne doit-elle pas être faite par un disjoncteur bipolaire ( et non un 1PC+1PP ) ?
Cordialement
le disjoncteur général ne soit pas sélectif on parle de lui ?
le parafoudre, d'après la modification que je vois, ca me donne l'impression qu'il n'est plus raccordé a rien (sauf a la terre), faut-il que je l'alimente a la sortie du 20A que tu sembles lui avoir dedié?
bonjour,
est-ce que ce disjoncteur ferai l'affaire?
https://cgi.ebay.fr/DISJONCTEUR-DE-BRANCHEMENT-BACO-30A-60A-500mA-SELECTIF_W0QQitemZ320522842802QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique?hash=item4aa0a672b2
merci encore ^^
Membres en ligne
Membre(s) : fibel50
Visiteurs non identifiés : 38