Si j'ai oublier un truc on le saura rapidement!!!

Bonjour Les3C19
Je vois que tu as pris ce fil de main de maître ... aussi, je ne suis pas intervenu. C'est toujours "polluant" d'être à plusieurs ...
J'ai seulement une remarque : la protection du parafoudre ne doit-elle pas être faite par un disjoncteur bipolaire ( et non un 1PC+1PP ) ?
Cordialement
le disjoncteur général ne soit pas sélectif on parle de lui ?
le parafoudre, d'après la modification que je vois, ca me donne l'impression qu'il n'est plus raccordé a rien (sauf a la terre), faut-il que je l'alimente a la sortie du 20A que tu sembles lui avoir dedié?
bonjour,
est-ce que ce disjoncteur ferai l'affaire?
https://cgi.ebay.fr/DISJONCTEUR-DE-BRANCHEMENT-BACO-30A-60A-500mA-SELECTIF_W0QQitemZ320522842802QQcmdZViewItemQQptZFR_YO_MaisonJardin_Bricolage_InstallationElectrique?hash=item4aa0a672b2
merci encore ^^
Membres en ligne
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 58