Bonjour à tous, Grosse interrogation au sujet d'un problème electrique. Il y a un peu plus d'un mois, nous nous sommes retrouvés avec presque plus d'eau chaude. Le contacteur étant toujours en position J/N, je suis allé le mettre en marche forcée le cumulus s'est mis en route et 2-3h après nous avions de l'eau chaude. Je l'ai remis en position J/N et rebelote quelques jours après plus d'eau chaude. Donc de nouveau je refais chauffer le cumulus en marche forcée. Pourtant pendant plusieurs semaines nous n'avons plus eu de problèmes en laissant le contacteur sur J/N il se mettait en route à 15h30 l'après-midi et a environ minuit le soir. Et il y a 3 jours de nouveau plus d'eau chaude. Il est 20h alors je le met en marche forcée. Le lendemain matin quand je retourne le voir il est repassé automatiquement sur J/N, je ne le touche pas et 2 jours après plus d'eau chaude... C'est insensé je ne trouve pas de logique la-dedans, si le contacteur était mort il ne se serait pas remis à marché pendant 1 mois! Avez-vous une idée? EDF? Merci
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
06/12/2014 à 09h12
06/12/2014 à 09h12
, Sandor, sur ce site d'entraide.
Cela y ressemble un peu, mais ce n'est pas courant. Commence par vérifier toutes les connexions : les bornes du contacteur (le petit choc à l'enclenchement peut avoir un effet sur les vis); les bornes du circuit de commande; les bornes du circuit de puissance; les bornes sur le compteur électronique (ou sur le relais HC s'il est avec la roue dentée).
Guette l'enclenchement du contacteur à 15h30. Eventuellement tu peux brancher une petite lampe (genre témoin néon 230V) sur les bornes A et B du contacteur. Si la lampe s'allume et que certains jours le contacteur ne s'enclenche pas, cela permettra une recherche.
Salut, @+
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
06/12/2014 à 11h35
06/12/2014 à 11h35
salut
Je plussoie vigoureusement ! avec le grain: contrôler le serrage des vis sur le contacteur et particulièrement sur les bornes A 1 et A 2 sans le fusible, le(s) disjoncteur(s) le 16 ou 20 et le 2 A si présent.
c'est peu être aussi la commande ERDF qui se met en carafe de temps en temps, si c'est eux, ils vont remédier au problème.
ou créer un compte pour participer

Par Sandor

avatar - Sandor
Petit nouveau
Message(s) : 3
07/12/2014 à 07h17
07/12/2014 à 07h17
Bien le bonjour! Merci pour vos réponses, Hier soir je me suis endormi a 22h je n'ai donc pas pu guetter le passage en HC voir si le cumulus se mettait en marche... Mes horaires HC c'est ca: 01H30-07H30;15H30-17H30. Ce matin vers 6H45 (je précise que j'ai vérifié dehors sur le disque erdf la fleche était bien sur HC) je suis donc aller voir mon compteur (je vous joint une photo du contacteur) j'ai vérifié que tous les fils et les vis des bornes A1 A2 étaient bien serrés ce qui était le cas... Pendant plusieurs minutes j'ai entendu un clac clac clac sur le compteur. Je suis allé voir le cumulus il ne faisait pas de bruit.*Apres je suis allé le mettre en marche forcée (j'avais d'ailleurs du mal à le laisser maintenir en position marche forcée) et le cumulus ne faisait pas plus de bruit. J'avoue qu'étant novice en elec je sais pas trop quoi faire. A tout hasard j'appelerais erdf demain pour voir si de leur côté ils ont une info. Sinon je pars dans le changement du contacteur (pensez-vous qu'un novice peut y arriver?) merci

Images jointes :

contacteur.jpg
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
07/12/2014 à 07h41
07/12/2014 à 07h41
Bonjour
un novice change ce contacteur, le neuf se monte et se branche exactement comme l'existant.
ou créer un compte pour participer
Par Utilisateur désinscrit
Utilisateur désinscrit
avatar - anonyme
07/12/2014 à 09h30
07/12/2014 à 09h30
Bonjour.
Comme beaucoup tu te trompes d'appellation : là ou se trouve ton contacteur et tous les disjoncteurs "divisionnaires" c'est le tableau des protections.
J'ai comme un doute sur un mauvais contact "Pendant plusieurs minutes j'ai entendu un clac clac clac sur le compteur." : certaines fois le simple enclenchement du contacteur semble interrompre le circuit de commande. Le fait que "j'avais d'ailleurs du mal à le laisser maintenir en position marche forcée" pendant les heures creuses le confirmerait.
Tu as vérifié les bornes A1 et A2, mais les autres ? Poste-nous une photo de ton tableau des protections, capot retiré : nous te dirons quelles autres connexions vérifier. Et nous te proposerons un câblage d'essai pour vérifier si le contacteur est en cause, ou quel est le problème.
@+
ou créer un compte pour participer

Par Sandor

avatar - Sandor
Petit nouveau
Message(s) : 3
10/12/2014 à 06h56
10/12/2014 à 06h56
Bonjour, Par acquis de conscience j'ai ressérré toutes les connexions. Au moment ou je bricolais dans mon garage je vois un agent ERDF qui se gare devant chez ma voisine pour contrôler quelques chose sur son tableau erdf. Je vais donc lui poser ma question au sujet des problèmes de chauffage la nuit et il me confirme qu'erdf a eu des problèmes d'envoi sur les personnes qui ont le contrat HC dans la rue... Super donc j'ai tout trifouillé pour rien et je trouve dommage qu'edf ne nous l'ai pas signalé. Merci pour vos retours Clin d\'oeil
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19309
10/12/2014 à 08h04
10/12/2014 à 08h04
salut
merci du retour
Je l'avais dit que c'était peu être eux, tu aurais dû leur téléphoner, ils ne peuvent pas avertir leur abonnés, encore moins maintenant avec la concurrence, même pour les autres fournisseurs c'est toujours ERDF qui intervient.