Bricoleur du Dimanche

contacteur jour nuit

Par erge

avatar - erge
Contremaître
Message(s) : 277
19/12/2013 à 16h23
19/12/2013 à 16h23
Bonjour

Sur l'installation présente j'ai un cumulus avec un jour nuit sui fonctionne très bien.

Je fais une extension et je voudrai mettre un chauffe eau thermodynamique. (Avec un appoint électrique ). Le fabricant préconise une déclenchement jour nuit pour que l'appoint électrique fonctionne.

Ma question est : puis-je utiliser, en me branchant sur déclenchement, de mon ancienne installation et sur quelle borne je doit me raccorder? ou je dois tirer une ligne et rajouter un autre jour nuit?

Merci d'avance pour votre réponse.
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19321
19/12/2013 à 19h15
19/12/2013 à 19h15
Bonjour
il faut un contacteur J/N pour chaque appareil,chacun sa ligne et sa protection, mais avec la même alimentation de la bobine.venant du contact EDF (borne A1 et A2)