Bonjour,

Merci a ceux qui prendront la peine de me répondre , j'avais un contacteur qui fonctionnait trés bien jusqu'au jour ou je l'ai mis en marche forcée , il ne c'est pas remis en autio tout seul aprés avoir attendu plus de deux jours , je l'ai donc remis en auto , il ne fonctionne plus du tout en auto , j'ai donc cru qu'il m'avait laché j'ai donc racheté un autre contacteur qui me fait la meme chose , de plus le contacteur grésille , quand j'appui dessus il ne grésille plus du tout j'ai déja effectué 5 tableaux sans aucun probléme , j'ai suivi avec attention les schémas de cablages ?
Merci d'avance .
cdt
nicolas
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Bob35

avatar - Bob35
Promoteur
Message(s) : 2396
25/06/2012 à 17h50
25/06/2012 à 17h50
Bonjour,

en heures creuses avez vous 230 volts sur la bobine ?
si pas de tension recontrôler l'ensemble de la télécommande (resserrage des connexions amont et aval du disjoncteur 2A en passant par le contact edf puis bobine a1 & a2)
@+