Bonsoir
Avec 50m la chute de tension est loin d'être négligeable.
La section dépendra de la puissance dont vous voulez disposer.
En supposant que votre tableau de répartition principale se trouve à côté du disjoncteur EDF (celui qui est plombé) on aurait :
- 6² protégé par un disj 10A pour 2,3kW maxi et 1,7% de chute de tension maxi
- 10² protégé par un disj 20A pour 4,6kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 16² protégé par un disj 32A pour 7,3kW maxi et 2% de chute de tension maxi
- 25² protégé par un disj 50A pour 11,5kW maxi et 2% de chute de tension maxi
Si le disjoncteur EDF est à l'extérieur est en limite de propriété, il faudra augmenter ces sections pour tenir compte de la chute de tension cumulée.
Au final tout dépendra de la puissance des pompes mais le 6² est de toute façon trop juste.
Au départ dans le tableau principal mettre le disjoncteur de calibre indiqué ci-dessus.
Dans le tableau divisionnaire mettre un interrupteur différentiel 30mA type AC
Pour la terre, le mieux est de vous raccorder à la terre de l'habitation et donc de passer 3 fils.
Si vous ne passez que 2 fils pour limiter le coût, vous pourrez refaire une terre au niveau de la piscine, mais il faudra impérativement en effectuer la mesure donc louer l'appareil nécessaire.
Vous pouvez vous inspirer de ce schéma
@+
Images jointes :
Carminas