Bonjour, nathan027, et bienvenue sur ce site d'entraide.Je me suis permis de mettre ton texte en caractères normaux…
Bon, pour ta question, je suppose que tu t'es mal exprimé : tu as besoin d'une alimentation pour ta plaque, et ta cuisine n'est pas équipée.

* Es-tu locataire ou propriétaire ?
* L'installation du logement est-elle récente (après 2002 ?) ou ancienne ? Une
photo de ton tableau des protections nous aiderait grandement à t'aider.

* Quelle est la puissance de ta plaque ?

A bientôt de te lire…
Mimi03, la règle c'est une alimentation spécialisée en 6mm2 protégée à 32A.
Le 4mm2 doit être impérativement protégé à 25A, et les deux circuits doivent être individuels.

Ces valeurs correspondent aux normes des logements, même si elles vont plus loin que les limites de la sécurité : ceci pour dire que tu n'es pas obligé de changer, même si nous te le recommandons

.