Bonjour,
Je cherche à déplacer l'interrupteur simple d'un plafonier "tout bête".
Quel est le diamètre de fil minimum nécessaire à la rallonge d'un tel interrupteur ?
Il me semble que l'habitude pour un éclairage on met du 1.5mm², mais si on est sur un plafonier : peut-on mettre moins ?
Mettons que je mette une ampoule de 100W (ce qui est déjà extravagant avec les nouvelles ampoules), j'ai une intensité de 0.4A : pour ça un fil de 0.75mm² suffit non ?
Je pense qu'avec un plafonnier : on ne risque ni de mettre un éclairage plus fort, ni de brancher autre chose en plus sur le circuit, il n'y a pas vraiment de risque aléatoire ...

NB : ma question est que j'ai en stock un fil souple de 0.75mm² qui ferait parfaitement l'affaire ...(et qu'en ce moment je ne cours pas après les soirées en GSB... Non, mais sans remettre en cause la sécurité pour autant. Tututut !)

Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
ou créer un compte pour participer
Annonce

Réponses

Par Carminas

avatar - Carminas
Promoteur
Message(s) : 9393
23/04/2015 à 14h01
23/04/2015 à 14h01
Bonjour

Non pour toute la partie fixe de l'installation, la norme impose au minimum du 1,5mm2

@+

Carminas
ou créer un compte pour participer

Par Lamy

avatar - Lamy
Contremaître
Message(s) : 406
23/04/2015 à 14h39
23/04/2015 à 14h39
OK
Bon, eh bien si la norme a parlé ... y'a plus qu'à s'incliner ... Yeux au ciel

("Qui peut le plus peut le moins", je sais, mais c'est un peu con comme norme ... comme souvent !)

Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
ou créer un compte pour participer

Par Boomer

avatar - Boomer
Contremaître
Message(s) : 244
23/04/2015 à 19h59
23/04/2015 à 19h59
Bonjour!!!!! Tire la langue
Juste une petite précision....
1,5mm² et autre (2mm², 6mm², 10mm²) ne sont pas des diamètres mais des sections!!!!
ou créer un compte pour participer
Annonce

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19327
23/04/2015 à 20h39
23/04/2015 à 20h39
Boomer a écrit :

Bonjour!!!!! Tire la langue
Juste une petite précision....
1,5mm² et autre (2mm², 6mm², 10mm²) ne sont pas des diamètres mais des sections!!!!


salut
quelqu'un a parlé de diamètre?? pas vu!!
attention, précision: le 2 mm² n'existe pas c'est du 2.5 mm². Explose de rire
ou créer un compte pour participer

Par cjupiter

avatar - cjupiter
Promoteur
Message(s) : 3476
23/04/2015 à 21h00
23/04/2015 à 21h00
les3c19 a écrit :


salut
quelqu'un a parlé de diamètre?? pas vu!!


Salut,
C'est dans la question : "Diamètre de fil pour un interrupteur" "Quel est le diamètre de fil minimum nécessaire à la rallonge d'un tel interrupteur ?"
ou créer un compte pour participer

Par les3c19

avatar - les3c19
Modérateur
Message(s) : 19327
24/04/2015 à 06h20
24/04/2015 à 06h20
cjupiter a écrit :

les3c19 a écrit :


salut
quelqu'un a parlé de diamètre?? pas vu!!


Salut,
C'est dans la question : "Diamètre de fil pour un interrupteur" "Quel est le diamètre de fil minimum nécessaire à la rallonge d'un tel interrupteur ?"


salut
j'ai mal lu mais cela ne sert à rien de relever ce genre de confusion, surtout si dans las commentaires on fait aussi une grossière erreur (2mm² au lieu de 2.5mm²)
je sais on peut vous faire confiance la dessus, vous êtes des spécialistes. Explose de rire Explose de rire

pour votre info: on parlait bien de diamètre pour les fils, 12 /10° 16/10° certain peuvent encore confondre les 2, et quand on avait un doute on prenait un palmer.
ou créer un compte pour participer