Bonjour,
Je souhaite installer une prise green up.
Il existe un pack contenant la prise + 1 disjoncteur différentiel 20 A - courbe C - 30 mA - type F
Dans mon tableau électrique, j'ai ce disjoncteur (voir photo).
Puis-je l'utiliser (en enlevant les prises de courant actuellement branchées dessus) pour la prise green up?
merci de votre aide
Bonjour
Avec une vue très partielle c'est difficile à dire. On ne voit pas à quoi c'est raccordé.
bonjour,
En fait, je veux juste savoir si je peux utiliser ce disjoncteur à la place de celui qui est dans le pack.
Il n'y aura rien d'autre sur ce disjoncteur.
Bonjour
Le disjoncteur différentiel que vous nous présentez est un type AC , il n'est pas adapté à la charge d'un véhicule. Laissez le donc où il est .
Pour votre prise "greenup" installez celui qui est prévu dans le paquet
En fait cela dépend si vous avez envie de mourir ou non ?
Votre disjoncteur différentiel a une protection moins complète que celui fournit dans le pack et n'est pas conforme à cet usage.
Bonjour,
il s'agit effectivement d'un disjoncteur de type A, je n'avais pas fait attention au logo.
Merci pour votre réponse.
Un type AC protège uniquement contre les défauts du courant alternatif.
Un type A protège en plus des défauts des composantes continues
Un type F est un type A qui possède en plus une immunité renforcée au déclenchements intempestifs.
Membres en ligne
Membre(s) : -
Visiteurs non identifiés : 439